Zásuvky v TN-C
Moderátori: Drakoush, Moderátori
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 22 Júl 2020, 20:12
Zásuvky v TN-C
Zdravím,
klasická situácia. Byt v paneláku, zásuvky v Al. Na piatej zásuvke je zapojená chladnička a veľký mraziak. Majiteľka bytu nechce o výmene vodičov ani počuť, však to funguje tak načo. Problém je doťahovanie šróbov, pretože skoro všetky zásuvky sú za nábytkom a hliník je už trošku rozmačkaný pod šrobkami. Napadlo ma či by nebolo lepšie namiesto toho použiť za zásuvkami wago, tam spojiť hliníkové vodiče a odtiaľ len cca 10cm Cu vodiča do zásuvky. Samozrejme by som použil pastu na wago.
Bolo by to dobré riešenie? Alebo sa na to vykašlať a každoročne odťahovať nábytok a dotiahnuť zásuvky?
klasická situácia. Byt v paneláku, zásuvky v Al. Na piatej zásuvke je zapojená chladnička a veľký mraziak. Majiteľka bytu nechce o výmene vodičov ani počuť, však to funguje tak načo. Problém je doťahovanie šróbov, pretože skoro všetky zásuvky sú za nábytkom a hliník je už trošku rozmačkaný pod šrobkami. Napadlo ma či by nebolo lepšie namiesto toho použiť za zásuvkami wago, tam spojiť hliníkové vodiče a odtiaľ len cca 10cm Cu vodiča do zásuvky. Samozrejme by som použil pastu na wago.
Bolo by to dobré riešenie? Alebo sa na to vykašlať a každoročne odťahovať nábytok a dotiahnuť zásuvky?
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1728
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zásuvky v TN-C
Robil som to tak pár krát, keď sa ulomil Al vodič a nebola iná možnosť. WAGO ale použiť to páčkové, nie klasické nastrkovacie. Ak ti to tam samozrejme vojde, pretože v panelákoch bývali často plytké krabice kam si novšie zásuvky nenapchal, len starý typ.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zásuvky v TN-C
A treba použiť kontaktnú pastu.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- jmalik93
- Pokročilý člen
- Príspevky: 959
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 30
Re: Zásuvky v TN-C
Toto elektrikárom vážne nezávidím. Hliníkové rozvody rozpadnuté, zhorené a majiteľ o sekaní nových rozvodov nechce ani počuť...
0
- pablox
- Ultimate člen
- Príspevky: 1728
- Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
- Bydlisko: Ruzomberok
- Vek: 32
- Kontaktovať používateľa:
Re: Zásuvky v TN-C
Bohužiaľ, nová kuchynská linka, 250cm plazma, robotický vysávač sú zaujímavejšie, ako medené vodiče v zásuvke.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 22 Júl 2020, 20:12
Re: Zásuvky v TN-C
Majiteľka je dôchodkyňa takže asi tak . Páčkové wago a pastu som vedel, že treba použiť, aj miesta je tam dosť za zásuvkou. Len som nevedel, či to bude lepšie riešenie ako teraz. Tak to tak spravím, len ešte jedna otázka. Keď budem wagovať PEN, tak by bolo lepšie keby som to tam rozdelil a do zásuvky natiahol (tých cca 10cm) už v TN-S? Ja si myslím, že lepšie bude, keď tam natiahnem len PEN, bo keď dá niekto cudzí dole kryt, hneď uvidí, že je to v TN-C, či?
0
Re: Zásuvky v TN-C
Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zásuvky v TN-C
"Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám."
pokiaľ viem, tak samotná zásuvka je bod rozdelenia PEN na PE a N
pokiaľ viem, tak samotná zásuvka je bod rozdelenia PEN na PE a N
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 6186
- Dátum registrácie: 20 Júl 2007, 00:00
- Vek: 41
Re: Zásuvky v TN-C
blackharry: nic nerozdeluj, nechaj tak, ako je, len to daj do wago.
0
Jedním z největších projevů nedůvěry v Boha je hromosvod na kostele.
-
- Okoloidúci
- Príspevky: 6
- Dátum registrácie: 22 Júl 2020, 20:12
Re: Zásuvky v TN-C
Som to nakreslil aby sme sa rozumeli o čo mi ide.
príspevok upravil a obrázok priamo vložil Merák
príspevok upravil a obrázok priamo vložil Merák
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zásuvky v TN-C
tu som ti nakreslil, ako to môžeš zapájať a ako nie
EDIT: prakticky môžeš použiť obe z týchto tvojich prevedení, ale osobne by som sa v tom nešpŕtal, iba by som to raz za čas podoťahoval, lebo týmto si môžeš narobiť ešte viac problémov a starostí, keď začneš hýbať tými prehistorickými vodičmi, ktoré sa môžu začať rozpadávať
treba sa majiteľky opýtať, či má rentgénové oči, či vidí do panela na vodiče, že v akom sú staveblackharry napísal:Majiteľka bytu nechce o výmene vodičov ani počuť, však to funguje tak načo.
EDIT: prakticky môžeš použiť obe z týchto tvojich prevedení, ale osobne by som sa v tom nešpŕtal, iba by som to raz za čas podoťahoval, lebo týmto si môžeš narobiť ešte viac problémov a starostí, keď začneš hýbať tými prehistorickými vodičmi, ktoré sa môžu začať rozpadávať
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Zásuvky v TN-C
Zle som sa viadril, rodeliť sa môže, ako si napísal, len sa nesmie v ďalšej zásuvke zase prejsť naspäť na sústavu TN-C, presne to, čo si nakreslil dole, od rozdelenia musí pokračovať ďalej sústava TN-S, čiže ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode. Povedal som to už teraz dobre, čo som zase povedal nejakú blbosť?Merak napísal:"Nie som síce vyučený elektrikár, no myslím si, že rozdelovať PEN vodič na PE a N v zásuvke je neprípustné, kvôli bezpečnosti. Možno sa mýlim, ale tak si pametám."
pokiaľ viem, tak samotná zásuvka je bod rozdelenia PEN na PE a N
0
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Zásuvky v TN-C
Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
0
Re: Zásuvky v TN-C
v jeho prípade to môže byť, lebo ďalej pokračuje vodič pen, hovoril som o schéme, ktorú nakreslil Merak
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zásuvky v TN-C
Veď v TN-C máš iba PEN medzi zásuvkami a vždy v každej zásuvke ho premosťuješ na N zdierku, či ako si to myslel?maskrtnik01 napísal:Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7694
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Zásuvky v TN-C
v prvom rade si treba u výrobcu zistiť, či to WAGO môžeš vôbec použiť na hliníkové vodiče.
Aby ti vodič nestrihali, ale pritláčali k sebe plochami
Aby ti vodič nestrihali, ale pritláčali k sebe plochami
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
-
- Ultimate člen
- Príspevky: 2555
- Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 00:00
- Bydlisko: okolie KE
- Vek: 27
Re: Zásuvky v TN-C
To bolo mierené tak, že aj keby som robil wagovkami tn-c-s, nemusím prerábať celý zvyšok obvodu na tns.Merak napísal:Veď v TN-C máš iba PEN medzi zásuvkami a vždy v každej zásuvke ho premosťuješ na N zdierku, či ako si to myslel?maskrtnik01 napísal:Nemyslím si. Čo bráni pôvodný PEN poslať ďalej, a iba pre jednu konkrétnu zásuvku to rozdeliť?ak jednu zásuvku prerobíš, musíš prerobiť aj ostatné zásuvky v obvode
0
Re: Zásuvky v TN-C
Zdravím,
riešim presne podobný problém. A to s budúcou svokrou, ktorá už je dôchodkyňa, sama vo veľkom baráku.
Je tam poťahané hliníkové TN-C , niekde v trubkách.. niekde nie. Rozvody zatiaľ nevykazujú žiadne problémy.
Minulý rok som ich prácne doťahoval (a áno aj odsúval nábytok ... )
Problém je, že bába si zmyslelá, že vymení všetky komunistické vypínače a zásuvky za nové..
Tak zrejme v merkury market alebo kde kúpila tie čo sa jej najviac páčili.
Samozrejme že kúpila akési lacné šmejdy, kde sa vodiče len zasunú..pochybujem že výrobca ich spravil kompatibilné s AL vodičom.
A rovnako kvôli tomu doťahovaniu (nechce sa mi taktiež odsúvať nábytok a všetko rozoberať o pár rokov ..) rozmýšľam presne rovnako použiť wago svorky, pretože otvory na krabičky sú riadne hlboké skoro všade. Boli robené bovie čím, lebo aj tak vyzeraú - všeliako. Takže by tam tie zaklapavacie wago svorky vošli, samozrejme žeby som použil aj pastu na Al.
Výmena za medenú inštaláciu nepripadá do úvahy, bába z jej dôchodku je rada, že vyžije a keď niečo úšporí tak si kúpi nejakú blbosť do domu (napr tie nové vypináče a zástrčky..)
Je teda toto riešenie s wago svorkami použiteľné aj dlhodobo ? Podľa mňa je to jediný spôsob ako rozumne napájať čokolvek na hlinikové rozvody...
riešim presne podobný problém. A to s budúcou svokrou, ktorá už je dôchodkyňa, sama vo veľkom baráku.
Je tam poťahané hliníkové TN-C , niekde v trubkách.. niekde nie. Rozvody zatiaľ nevykazujú žiadne problémy.
Minulý rok som ich prácne doťahoval (a áno aj odsúval nábytok ... )
Problém je, že bába si zmyslelá, že vymení všetky komunistické vypínače a zásuvky za nové..
Tak zrejme v merkury market alebo kde kúpila tie čo sa jej najviac páčili.
Samozrejme že kúpila akési lacné šmejdy, kde sa vodiče len zasunú..pochybujem že výrobca ich spravil kompatibilné s AL vodičom.
A rovnako kvôli tomu doťahovaniu (nechce sa mi taktiež odsúvať nábytok a všetko rozoberať o pár rokov ..) rozmýšľam presne rovnako použiť wago svorky, pretože otvory na krabičky sú riadne hlboké skoro všade. Boli robené bovie čím, lebo aj tak vyzeraú - všeliako. Takže by tam tie zaklapavacie wago svorky vošli, samozrejme žeby som použil aj pastu na Al.
Výmena za medenú inštaláciu nepripadá do úvahy, bába z jej dôchodku je rada, že vyžije a keď niečo úšporí tak si kúpi nejakú blbosť do domu (napr tie nové vypináče a zástrčky..)
Je teda toto riešenie s wago svorkami použiteľné aj dlhodobo ? Podľa mňa je to jediný spôsob ako rozumne napájať čokolvek na hlinikové rozvody...
0
- Jirka84
- Ultimate člen
- Príspevky: 2488
- Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
- Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
- Vek: 73
Re: Zásuvky v TN-C
Samozřejmé je, že ty novodobé laciné shunty na zasunutí (wago system) nejsou použitelný na Al vodiče. Pokud použiješ "zacvakávací" svorky na Al i s pastou, pak jí řekni že má záruku jen do "Tvého odchodu". Starší modely (ČSSR) BÝVALY PODSTATNĚ spolehlivější, než ty současné zmetky made in CE/PRC.
0
Naposledy upravil/-a Jirka84 v 30 Nov 2021, 18:06, upravené celkom 1 krát.
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká...
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok