Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 16:54

Zdravím, vedeli by ste sa mi pozrieť na zapojenie tohto rozvádzača ešte pred tým ako to budem konzultovať s revíznym technikom?
Snažil som sa to spraviť čo najprehľadnejšie, snáď najprimitívnejšou metódou. :D
Výstupy N vodiča z RCD FI6-7 budú samozrejme na príslušnej svorkovnici, tak isto aj napájanie Termostatov mimo RCD ale do nákresu sa mi to nevošlo :/
Hrúbky čiar neodpovedajú dimenzovaniu vodičov.
Prílohy
Rozvádzač zapojenie.jpg
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa technikus110 » 15 Okt 2020, 17:36

Hlavná výhrada revízneho technika je súbeh nechráneného prívodného vedenia a chránených istených častí vedení za prepäťovou ochranou. Zľava hl. odpínač, SPD a potom svorkovnice. Odvody viesť tak isto na pravej strane rozvádzaču. Nekrižovať a nerobiť súbeh s hl. prívodom.

Prečo 3 pólová prepäťovka na nie 4?
Prílohy
Rozvádzač%20zapojenie.jpg
0
Naposledy upravil/-a technikus110 v 15 Okt 2020, 18:16, upravené celkom 3 krát.

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 17:40

Neviem či sa z toho dá vyznať, ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD, istenie zabezpečuje Hlavný istič B25/3
No prepäťová ochrana je kameň úrazu. Po konzultácii s viacerými skúsenejšími ľuďmi my stále nie jasné ktorú použiť.
Pretože KIWA udáva v sieti TN-S pripojenie na PE vodič ktorý má byť uzemnený. V tomto prevedení bez križovania vodičov a dodržania vzdialeností zhola nemožné. Preto som použil TN-C, každopádne ešte nie je nič objednané takže je stále možnosť čokoľvek upravovať.
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa technikus110 » 15 Okt 2020, 18:05

.....ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD,....
svorkovnica (úplne spodný rad DIN naľavo) je objekt v tesnej blízkosti prepäťovky a tým pádom je chránená. U teba SPD.


...Hlavný istič B25/3....??? ten je kde
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 18:21

No jasné už mi je jasné čo myslíš. Čiže prívod/vývod do podružného rozvádzača umiestniť na pravú stranu aby nedošlo k indukovanému napätiu.
V elektromerovom rozvádzači pred domom. :)
0

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa technikus110 » 15 Okt 2020, 18:40

Na tom obrázku v ľavo dole je šípka smerom von s popiskou PR CYKY J 5x6 tento kábel...nechápem čo má s tým elektromerový rozvádzač.
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 18:46

To sme sa asi len nepochopili, alebo lepšie povedané, že ja som nepochopil teba ako myslíš tie chránené obvody.
Schému som prerobil.
Prílohy
Návrh rozvádzača 2.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 15 Okt 2020, 20:09

TFT čka termostaty nie sú napojené na žiadne FI čko.... prečo?

a asi by som ich (TFT) napájal z príslušných fáz za Fi čkom pre konkretne vykurovanie.... ak niečo "vyletí" hneď vieš, ktorá fáza nejde...

a ak náhodou vyletí alebo nejde (v distribucii) jedna fáza - práve tá na TFT čka... tak nekúriš nikde...
(nestáva sa často aby nešla 1 fáza ale je tu tá možnosť)
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 20:15

Pretože to tak udáva výrobca. Aspoň teda v schéme zapojenia ktorú poskytujú je to tak. Malo by to byť preto, že fáza ktorou napájaš TFT je rovno aj fáza ktorá z neho odchádza na cievku KM a cez ňu na Nko HDO. To by podľa mňa vyhodnocoval RCD ako poruchu.

-- Spojený príspevok 15 Okt 2020, 20:18 --

Nespôsobil by si tým, že (počas VT keď sa ti odpojí Nko HDO) privedieš na cievku stykača združené napätie ?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 15 Okt 2020, 21:45

Tak HDO cez pomocný stykač a ten by prerušoval L1, L2, L3 prívod ku KM s ovládaním z TFT
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 21:47

Bol by to nejaky zasadny rozdiel proti tomu mojmu zapojeniu?
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 15 Okt 2020, 21:57

V tvojom zapojení sú všetky TFT na jednu fázu, a keď vypadne tak nekúriš, navyše nie sú cez FI čo je podla mňa zle... a "nebezpečné" a asi aj proti norme
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 15 Okt 2020, 22:05

Hm zapojit tam jeden 3f stykac je najmenej, napajanie THT rozdelit medzi tri fazy tiez. Skor by ma teda zaujimalo preco firma fenix doporucuje schemu kde je TFT mimo RCD.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 15 Okt 2020, 22:32

To netuším.... ale v navode je len privod L a N ... nie je tam ani istenie :) (takže je jasné že to má byť za SPD, RCD a ističom)

ak pozerame ten isty navod...

https://www.fenix.sk/sites/default/files/n505.pdf
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 16 Okt 2020, 08:47

Áno študoval som aj návod, ale na ich fóre ešte poskytujú schému zapojenia a tam som našiel toto:
Prílohy
Fenix TFT blokovaný.png
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 16 Okt 2020, 11:20

:thanks:
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 16 Okt 2020, 21:17

Tak som teda celé to kúrenie prekopal. Napájanie je ovládane cez trojpólový stykač (25A, AC1:17kW (kúrenie: 10kW)) blokovaný počas VT.
Termostaty sú rozdelené síce podľa toho ako som rozdeľoval záťaž na jednotlivé fázy, čiže 1,4, a 5 termostatov na istič. Každopádne ak by niekedy v živote došlo k výpadku jednej fázy (čo sa u nás za 27 rokov môjho života nestalo) bude kúriť 60% celkového výkonu aj keby vypadla fáza napájajúca istič na ktorom je 5 termostatov.
zapojenie v prílohe, snáď je to ok, kreslil som to v robote :D
Prílohy
Návrh rozvádzača 3.jpg
0

strapatý
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 72
Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 00:00
Vek: 34

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa strapatý » 16 Okt 2020, 21:29

Trochu off topic, ale v čom si to kreslil?
Vďaka
0

zero1711
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 58
Dátum registrácie: 20 Sep 2020, 08:56

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa zero1711 » 16 Okt 2020, 21:40

Rozvádzač som navrhoval v Schrack Desing 4.1....veľmi jednoduchý program ktorý ti dokonca po zadaní potrebných údajov počíta aj ohrev rozvádzača, automaticky ti vloží všetok materiál do košíka a vygeneruje excel tabuľku s rozpisom materiálu. Zapojenie som potom dokresli v skicáry :D :D
Prílohy
Bez názvu.jpg
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Domový rozvádzač

Príspevok od používateľa marioo » 18 Okt 2020, 13:40

Keď si dáš opačné Fí čka a dáš ich vpravo môžeš použiť jednoduchšie lištu na prepojenie...