Domový rozvádzač
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Domový rozvádzač
Zdravím, vedeli by ste sa mi pozrieť na zapojenie tohto rozvádzača ešte pred tým ako to budem konzultovať s revíznym technikom?
Snažil som sa to spraviť čo najprehľadnejšie, snáď najprimitívnejšou metódou.
Výstupy N vodiča z RCD FI6-7 budú samozrejme na príslušnej svorkovnici, tak isto aj napájanie Termostatov mimo RCD ale do nákresu sa mi to nevošlo :/
Hrúbky čiar neodpovedajú dimenzovaniu vodičov.
Snažil som sa to spraviť čo najprehľadnejšie, snáď najprimitívnejšou metódou.
Výstupy N vodiča z RCD FI6-7 budú samozrejme na príslušnej svorkovnici, tak isto aj napájanie Termostatov mimo RCD ale do nákresu sa mi to nevošlo :/
Hrúbky čiar neodpovedajú dimenzovaniu vodičov.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Domový rozvádzač
Hlavná výhrada revízneho technika je súbeh nechráneného prívodného vedenia a chránených istených častí vedení za prepäťovou ochranou. Zľava hl. odpínač, SPD a potom svorkovnice. Odvody viesť tak isto na pravej strane rozvádzaču. Nekrižovať a nerobiť súbeh s hl. prívodom.
Prečo 3 pólová prepäťovka na nie 4?
Prečo 3 pólová prepäťovka na nie 4?
0
Naposledy upravil/-a technikus110 v 15 Okt 2020, 18:16, upravené celkom 3 krát.
Re: Domový rozvádzač
Neviem či sa z toho dá vyznať, ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD, istenie zabezpečuje Hlavný istič B25/3
No prepäťová ochrana je kameň úrazu. Po konzultácii s viacerými skúsenejšími ľuďmi my stále nie jasné ktorú použiť.
Pretože KIWA udáva v sieti TN-S pripojenie na PE vodič ktorý má byť uzemnený. V tomto prevedení bez križovania vodičov a dodržania vzdialeností zhola nemožné. Preto som použil TN-C, každopádne ešte nie je nič objednané takže je stále možnosť čokoľvek upravovať.
No prepäťová ochrana je kameň úrazu. Po konzultácii s viacerými skúsenejšími ľuďmi my stále nie jasné ktorú použiť.
Pretože KIWA udáva v sieti TN-S pripojenie na PE vodič ktorý má byť uzemnený. V tomto prevedení bez križovania vodičov a dodržania vzdialeností zhola nemožné. Preto som použil TN-C, každopádne ešte nie je nič objednané takže je stále možnosť čokoľvek upravovať.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Domový rozvádzač
.....ale kábel na PR je pripojený do svorkovnice a nejde cez RCD,....
svorkovnica (úplne spodný rad DIN naľavo) je objekt v tesnej blízkosti prepäťovky a tým pádom je chránená. U teba SPD.
...Hlavný istič B25/3....??? ten je kde
svorkovnica (úplne spodný rad DIN naľavo) je objekt v tesnej blízkosti prepäťovky a tým pádom je chránená. U teba SPD.
...Hlavný istič B25/3....??? ten je kde
0
Re: Domový rozvádzač
No jasné už mi je jasné čo myslíš. Čiže prívod/vývod do podružného rozvádzača umiestniť na pravú stranu aby nedošlo k indukovanému napätiu.
V elektromerovom rozvádzači pred domom.
V elektromerovom rozvádzači pred domom.
0
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1153
- Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
- Vek: 64
- Kontaktovať používateľa:
Re: Domový rozvádzač
Na tom obrázku v ľavo dole je šípka smerom von s popiskou PR CYKY J 5x6 tento kábel...nechápem čo má s tým elektromerový rozvádzač.
0
Re: Domový rozvádzač
To sme sa asi len nepochopili, alebo lepšie povedané, že ja som nepochopil teba ako myslíš tie chránené obvody.
Schému som prerobil.
Schému som prerobil.
0
Re: Domový rozvádzač
TFT čka termostaty nie sú napojené na žiadne FI čko.... prečo?
a asi by som ich (TFT) napájal z príslušných fáz za Fi čkom pre konkretne vykurovanie.... ak niečo "vyletí" hneď vieš, ktorá fáza nejde...
a ak náhodou vyletí alebo nejde (v distribucii) jedna fáza - práve tá na TFT čka... tak nekúriš nikde...
(nestáva sa často aby nešla 1 fáza ale je tu tá možnosť)
a asi by som ich (TFT) napájal z príslušných fáz za Fi čkom pre konkretne vykurovanie.... ak niečo "vyletí" hneď vieš, ktorá fáza nejde...
a ak náhodou vyletí alebo nejde (v distribucii) jedna fáza - práve tá na TFT čka... tak nekúriš nikde...
(nestáva sa často aby nešla 1 fáza ale je tu tá možnosť)
0
Re: Domový rozvádzač
Pretože to tak udáva výrobca. Aspoň teda v schéme zapojenia ktorú poskytujú je to tak. Malo by to byť preto, že fáza ktorou napájaš TFT je rovno aj fáza ktorá z neho odchádza na cievku KM a cez ňu na Nko HDO. To by podľa mňa vyhodnocoval RCD ako poruchu.
-- Spojený príspevok 15 Okt 2020, 20:18 --
Nespôsobil by si tým, že (počas VT keď sa ti odpojí Nko HDO) privedieš na cievku stykača združené napätie ?
-- Spojený príspevok 15 Okt 2020, 20:18 --
Nespôsobil by si tým, že (počas VT keď sa ti odpojí Nko HDO) privedieš na cievku stykača združené napätie ?
0
Re: Domový rozvádzač
Tak HDO cez pomocný stykač a ten by prerušoval L1, L2, L3 prívod ku KM s ovládaním z TFT
0
Re: Domový rozvádzač
V tvojom zapojení sú všetky TFT na jednu fázu, a keď vypadne tak nekúriš, navyše nie sú cez FI čo je podla mňa zle... a "nebezpečné" a asi aj proti norme
0
Re: Domový rozvádzač
Hm zapojit tam jeden 3f stykac je najmenej, napajanie THT rozdelit medzi tri fazy tiez. Skor by ma teda zaujimalo preco firma fenix doporucuje schemu kde je TFT mimo RCD.
0
Re: Domový rozvádzač
To netuším.... ale v navode je len privod L a N ... nie je tam ani istenie (takže je jasné že to má byť za SPD, RCD a ističom)
ak pozerame ten isty navod...
https://www.fenix.sk/sites/default/files/n505.pdf
ak pozerame ten isty navod...
https://www.fenix.sk/sites/default/files/n505.pdf
0
Re: Domový rozvádzač
Áno študoval som aj návod, ale na ich fóre ešte poskytujú schému zapojenia a tam som našiel toto:
0
Re: Domový rozvádzač
Tak som teda celé to kúrenie prekopal. Napájanie je ovládane cez trojpólový stykač (25A, AC1:17kW (kúrenie: 10kW)) blokovaný počas VT.
Termostaty sú rozdelené síce podľa toho ako som rozdeľoval záťaž na jednotlivé fázy, čiže 1,4, a 5 termostatov na istič. Každopádne ak by niekedy v živote došlo k výpadku jednej fázy (čo sa u nás za 27 rokov môjho života nestalo) bude kúriť 60% celkového výkonu aj keby vypadla fáza napájajúca istič na ktorom je 5 termostatov.
zapojenie v prílohe, snáď je to ok, kreslil som to v robote
Termostaty sú rozdelené síce podľa toho ako som rozdeľoval záťaž na jednotlivé fázy, čiže 1,4, a 5 termostatov na istič. Každopádne ak by niekedy v živote došlo k výpadku jednej fázy (čo sa u nás za 27 rokov môjho života nestalo) bude kúriť 60% celkového výkonu aj keby vypadla fáza napájajúca istič na ktorom je 5 termostatov.
zapojenie v prílohe, snáď je to ok, kreslil som to v robote
0
Re: Domový rozvádzač
Rozvádzač som navrhoval v Schrack Desing 4.1....veľmi jednoduchý program ktorý ti dokonca po zadaní potrebných údajov počíta aj ohrev rozvádzača, automaticky ti vloží všetok materiál do košíka a vygeneruje excel tabuľku s rozpisom materiálu. Zapojenie som potom dokresli v skicáry
0
Re: Domový rozvádzač
Keď si dáš opačné Fí čka a dáš ich vpravo môžeš použiť jednoduchšie lištu na prepojenie...
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 5 Odpovedí
- 515 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
-
- 4 Odpovedí
- 1091 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 9 Odpovedí
- 1746 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa makan
-
- 9 Odpovedí
- 1577 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Merak
-
- 4 Odpovedí
- 1169 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Gr4s5