Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod alois » 31 Máj 2017, 19:20

No O.K. Nevedel som o akom racku sa presne hovorí. Aj ja môžem byť raz za blbého. :oops:

Pozrel som si ponuky, obrázky a hlavne ceny! Na prvej strane sa tu polemizovalo, či dať, alebo nedať prúdový chránič za 35€ a tie boxy, vozíky, šuplíky a iné...íky stoja teda dosť! A je to len plech a plast bez výzbroje. Aj keď je to uspôsobené na prenášanie, ale aj tak.
alois
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1421
Vek: 57.05
Založený: 13.08.2014
Bydlisko: BA
Karma: 22

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 31 Máj 2017, 22:36

No to co oni maju tie ceny je az moc.Napr jeden najednoduchsi co som videl stal cez 160€.Privod siela le cez prechodku dovnutra, zastrcka tam bola asi na 1m kabli , vystupy tiez 6 zasuviek.Istic jeden aj to trojafazovy pre vsetko.A este myslim kontrolky pre dane fazy tam boli a to je cele .Ked si to preratam na material, tak cca do 50€.Tie skrinky teda racky sa delia samozrejme je 2U 3U atd tympadom vacsi case teda obal treba kde okrem rozvadzaca byva napr nejaky zosik predzosik a ine srandy.Rozvadzace ale byvaju vacsinou zvlast riesene.
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 02 Jún 2017, 17:10

Tak zacal som si to davat nejak pre seba ako to bude vyzerat, nieco som zobral z proficadu nieco ako obrazok, mam rad realnejsie obrazky .
Dlhe to bude dost, ked sa to tak vezme.Ten vypinac pre 32A zasuvku som dal to sive, Moc v programe na vyber nemam.Nieje to v mierke 1:1, takze zasuvky je dost mozne ze inak vojdu, oproti isticom, to vsetko musim cca pomerat .Asi najprv bude dobre kupit istice atd ako vyrobit skrinku.
http://i.imgur.com/7Ye8uwT.jpg
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod alois » 02 Jún 2017, 19:02

....Ten vypinac pre 32A zasuvku som dal to sive...... nie vypínač, ale istič zásuvky/vedenia 32A. Ak uvažuješ nad odpínačmi, tak 3F+1N.

otázky:
1. kreslil si 6x vývod 230V/16A, teraz tam máš iba 5x 1F zásuvku - zľavil si nárokov? 1F istič si ale ponechal, podľa pôvodného nákresu.
2. každý rozvádzač, má mať hlavný istič na prívode. Ak mi odpovieš, veď odpínať to budem prúdovým chráničom, tak to nie. Budeš musieť použiť 3F kombinovaný istič s chráničom v jednom púzdre. Nie moc dobré riešenie.
3. alebo ten 16A/3F istič v prostriedku tam dáva ako hlavný? Potom je to celé dosť nelogicky usporiadané.
Prílohy
P6020167.JPG
nadnormatívne zásoby - nepoužité - pošlem ti za poštovné, ak mi dáš do SS adresu.
alois
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1421
Vek: 57.05
Založený: 13.08.2014
Bydlisko: BA
Karma: 22

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 02 Jún 2017, 19:27

No ako v takomto rozmere resp podobe tam ako vypinac neni len teda istice.Tympadom je tento sivy ale ako si nazval odpinac, mal aj vacsie rozmery.Chcel som to len odlisit od ostatnych,

K:
1.Dik za upozornenie jednu som asi omylom zmala ked som cele presuval .Ma tam byt 6ks
2.Zaujimave ze schemy co som daval x krat ste ma o tom nik neupozoronil.No ale, mas pravdu.No chranic viem ake ma nevyhody na zaciatku rozvadzaca., pripadne poruchy padne vsetko,ale to by padol aj tak aj hlavny.No zvlast istic a chranic je zase volovina miesto mi to zvysi.Este bud kupim alebo si vyrobim taky H drziak na istice .Vid foto.Ok tak tam dam kombinovany.
3.16A neni hlavny ten je na dalsiu 3F vystupnu zasuvku
Prílohy
din-lista-s-drzakem-do-19-rozvadece-1u_i13469.jpg
din-lista-s-drzakem-do-19-rozvadece-1u_i13469.jpg (8 KiB) Zobrazená 740 krát
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod alois » 02 Jún 2017, 19:56

1. Prúdový chránič nechráni proti skratu, alebo proti vyžšiemu odberu, než na ktorý je zariadenie stavané. Iba proti chybovému prúdu vtekajúcemu do země, alebo PE vodiča. To, že je na ňomnapísané 40A/400V je iba hodnota jeho max. zaťaženia.
2. Podľa predpisu výrobcu má byť chránič cyklicky preskúšaný ale nie pod záťažou.
3. Chránič nesmie byť použitý, ako hlavný vypínač.

Nakoľko nemáš rozpisku súčiastok a kreslíš obrázky z databázy výrobcu, tak je to priestorovo jedno. Kombi istič/chránič zaberá tiež 4 pozície.
alois
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1421
Vek: 57.05
Založený: 13.08.2014
Bydlisko: BA
Karma: 22

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 02 Jún 2017, 20:01

1.Ano, 40A je podstate max co vydrzia kontakty aspon ja to tak beriem
2.No niekde som cital, dnes pri jednom ked som hladal rozmery ze aspon raz za mesiac, v mojom pripade ale to by bolo trosku inak , kedze nebol by 24/7h zapojeny.Da sa povedat pred nejakou akciou
3.Jasne podstate bod 1.
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 09 Jún 2017, 15:09

Chcem sa este spytat , daju sa niekde kupit tie plastove dorazy, co byvaju na isticoch , co vlastne drzia samotny napr istic, alebo iny modul,aby nevypadli z DIN listy. Napr na foto tie cierne dva http://image.schrack.com/thumb400/f_bm618350--.jpg
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Re: Rozvadzac trochu inak

Odoslaťod marek181818 » 18 Jún 2017, 15:16

Za tie plastove srandy na zaistenie dakujem pablox :agree: neboj nezabudam
Chcem sa spytat ohladne samotnych vodicov pouzitia v takomto rozvadzaci, je nutnost pouzit lankove, alebo smelo mozem aj klasicke drotove.Viem ze sa davaju praveze tie lankove, len tu sa potom moj rozpocet vyracnejsie navysi.Kedze lankove doma nemam, tak isto ani dutinky pre ne.Ale zase drotove vodice ano, okrem teda 6mm2 co mi tiez treba na prepoje.Dakujem.
Ak mate zaujem daco z ebay, DX,aliexpres a mozno aj ine,ozvite sa cez SS
na predaj
http://svetelektro.com/Forum/p-elektro-bordel-t40434.html

Môj web najdete na http://elektronic.cekuj.net
marek181818
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2891
Vek: 28.11
Založený: 20.03.2013
Bydlisko: Blizko LV
Karma: 4

Predchádzajúca

Naspäť na Silnoprúdová elektrotechnika

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

Forums ©
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.43 sekúnd