ujasnenie merani

Elektrotechnické normy

Moderátori: Merak, Moderátori

dusan94
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 39
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 14:50

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa dusan94 » 24 Okt 2016, 14:12

takze mam pozriet hlavne na rozsahy odporu co dokaze merat? Aky by ste odporucali?

-- Spojený príspevok 24 Okt 2016, 13:19 --

200Mohm je celkom slusne, ne?
https://www.gme.sk/meric-izolacniho-odporu-cem-dt-5500
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 24 Okt 2016, 14:52

môže byť, má rozsah až do 1000V

EDIT: aj keď tých 200Ohm pri 250V je dosť zavádzajúcich
P.S.: norma píše o tom, že merací prístroj musí vedieť dodať po dobu 5 až 10 sekúnd a zaťažení 1mA stabilných 500VDC (0,5MOhm)
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 11 Jún 2017, 17:25

Merak napísal:ak myslíš merania pri revízii elektro inštalácie, tak je to rôzne podľa revizáka
mal by sa merať zemný odpor každého jedného zvodu na bleskozvode
mala by sa merať skratová impedancia každého jedného ističa
mal by sa merať vypínací prúd prúdových chráničov
mal by sa merať izolačný odpor jednotlivých okruhov (vodičov)
mal by sa merať prechodový odpor PE vodičov aspoň na hlavnej svorkovnici
Čiže čo sa bleskozvodu týka stačí len zmerať odpor každého zvodu pri rozpojenej skúšobnej svorke?
0

alois

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa alois » 12 Jún 2017, 05:24

Nie nestačí, je to komplex viacerých meraní pechodových a zemných odporov, ako aj pevného značenia zvodov, funkcie prepäťovej ochrany a.t.ď.

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 12 Jún 2017, 22:10

Vďaka za odpoveď, chcem sa ešte spýta či ste si normy kupovali alebo zaplatili ročné predplatné.
0

alois

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa alois » 13 Jún 2017, 05:12

Áno aj, nakoľko v predplatenom balíku nie su tie, čo som potreboval a sú tam aj tie, ktoré nebudem nikdy potrebovať.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 13 Jún 2017, 07:37

ja som si normy predplatil
ale na firmu musíme aj kupovať, lebo v predplatených nemáš skoro žiadne o dátových centrách, motorgenerátoroch, UPSkách, klimatizáciách, EPS a iné
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 17 Jún 2017, 16:45

Chcel by som sa ešte opýtať, že keď robíte meranie impedančnej slučky tak vykonávate meranie na každej zásuvke a svorkovnici svietidla ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 17 Jún 2017, 18:20

Ja meriam všetky zásuvky pokiaľ ide o mne neznámu elektroinštaláciu, pokial ju poznám, že som ju montoval, tak meriam iba koncové zásuvky. Čo sa týka svietidiel, tak meriam v každom, pokiaľ sú po jednom zapojené, pokiaľ ich je za sebou viac, tak v koncovom svetle.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
trunek
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1777
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 00:00
Bydlisko: ZM

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa trunek » 17 Jún 2017, 22:29

Ja si poctivo odmeriam kazdu jednu zasuvku ak nepoznam. Presne sko pisal merak. To co poznam tak sa da zmerat posledna ale meriavam aj priebezne tak kazdu druhu. Ak je ok koncova tak priebezne by mali byt ok. No merat by sa mal aj vyplet rozvadzaca. A aj to tak robim. V protokole mam merania rozvadzaca a potom zasuvky. Svetla sa vzdy spytam. Kto chce tam meriam (priznam, ze to to nie je na 100% vsetky) zalezi aj od montaze a pristupu. No a vzdy samozrejme aj privod podla predistenia.
0
učíme sa každý deň. Vidím to sám na sebe - ponuka výroby DPS http://svetelektro.com/Forum/ponukam-vy ... 25071.html

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 18 Jún 2017, 16:10

Čiže aj keby ich bolo 300 tak potom stačí len v správe napísať že vyhovujú podľa normy tej a tej.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 18 Jún 2017, 19:23

300 v na jednom okruhu?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 18 Jún 2017, 21:09

300 zásuviek v jednom objekte pekne poctivo odskúšaných (príklad)
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 18 Jún 2017, 21:45

nuž aj to, a najkrajšie je na tom to, pokiaľ nevieš, ktoré sú na ktorý okruh/istič
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 18 Jún 2017, 22:28

S týmto problémom sa ako vysporadúvate. "prezváňačkou" ?
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 19 Jún 2017, 00:38

Zapnem daný istič a idem zásuvku po zásuvke, a si ich rovno značím, ktorá je na ktorý istič / okruh.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 25 Jún 2017, 15:47

Chcel by som sa ešte spýtať ohľadne meranie spojitosti ... prechodových odporov, nameraná hodnota by nemala byť viac ako 0,1 ohmu ale keď počítam spojitosť cez vzorec ... maximálne dotykove napätia 50V / vypínací prúd ističa v čase 5s tak mi vychádzajú aj čísla (napr. pre 16A istič) ... 0,9 ohmu max. povolená hodnota.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 25 Jún 2017, 19:51

Prečo rátaš dotykové napätie 50V a vypínací čas 5 sekúnd?

P.S.: na čom meriaš / rátaš spojitosť prechodného odporu?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Alojz123
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 60
Dátum registrácie: 10 Máj 2015, 15:14

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Alojz123 » 25 Jún 2017, 21:04

Meranie by malo byť vykonané so zdrojom jednosmerného alebo striedavého napätia s napätím naprázdno od 4 do 24 V s minimálnym meracím prúdom 200 mA. Nameraná hodnota prechodového odporu nemá prekročiť 0,1 ohm, pokiaľ ju niektoré predmetové predpisy nestanovujú inak.
Nameraná hodnota odporu musí vyhovovať podmienke: R<= Ud/It .... napríklad po dosadení ak sa jedná o 16A istič tak vám vyjde vyššie ako 0,1 ohmu . alebo si niečo pletiem.
Áno meriam spojitosť prechodový odpor.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: ujasnenie merani

Príspevok od používateľa Merak » 25 Jún 2017, 22:25

Na elektrických spotrebičoch je odpor 0,3 ohm pri prívodoch do 5 metrov.
A neviem ako si vypočítal 0,9 ohm.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať