Dimenzovanie privodneho vedenia

Pomoc v oblasti výkonovej elektroniky (zdroje, nabíjačky, meniče a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Marek1975 » 16 Aug 2017, 22:03

Zdravim, taka otazka... Tento kabel CYSY J - 5x1,5 ... chcem sa opytat, ak nan napojim cirkular (max 10m privod) ci to vykonovo utiahne, motor tam bude do 2,2kW / 380V

link na kabel :

http://ema-elektro.sk/kable-a-vodice/oh ... ---h05vv-f

img kabla:

Obrázok

Dakujem za odpovede

Marek
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 16 Aug 2017, 22:10

Aký má nábehový prúd motor?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Marek1975 » 16 Aug 2017, 22:11

fuuu, tak to ti teraz nepoviem tak z hlavy, nakolko teraz niesom doma, ale prudova zatazitelnost kabla je podla udajov 16A
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

clim-ber
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 477
Dátum registrácie: 28 Nov 2008, 00:00
Bydlisko: Rbk

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa clim-ber » 16 Aug 2017, 22:51

Chcelo by to aspon 2,5-ku ale v pohode pojde aj s tymto. Mozno sa po dlhsej praci trochu zohreje. 2 kW motorcek je nic, to mas na cirkular aj malo.
0

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Marek1975 » 16 Aug 2017, 22:56

tak gulatinu na nom rezat nebudem - bude len na dosky do 5cm max, obklad, nejake laty a sem tam, nejake zelezo. Je mi jasne, ze keby som s tym rezal priemery okolo 30 centov tak klakne urcite a z kabla mam akurat zlepenec :D
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Patriky » 16 Aug 2017, 22:58

Je to v pohode:)) ale dal by som radcej CGSG teda gumu. Viac vydrzi, aj ked mozno tiez radcej by som dal tu 2,5
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Marek1975 » 16 Aug 2017, 23:12

mam aj gumeny ( klasika este CSSR je jak novy) 4x6 mm ale len 5 metrov to mi je dost malo a vselijako mozne "nadpajat" sa mi to zas nechce
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 17 Aug 2017, 05:35

Výhodou tohto vodiča je, že je lankový, teda preto ho môžeš dať aj na 16 A.

EDIT: podľa obrázka, ktorý tu mám z 2,2kW motoru, tak údaje na štítku hovoria toto:
220~240VD/380~415VY
~50Hz
9.15A/5.3A
cos fí=0,81
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Marek1975
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1693
Dátum registrácie: 25 Okt 2016, 14:10
Bydlisko: Trstín a Budkovce
Vek: 48
Kontaktovať používateľa:

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Marek1975 » 17 Aug 2017, 11:40

super, dik za pomoc :)
0
ElektroLab.eu je blog, fórum a inzercia pre predaj a nákup elektronických komponentov, retro elektronika, náradie a pomôcky, ponuka služieb, pracovné ponuky v obore elektro. Jednoducho inzercia, ktorá reálne predáva váš tovar.

mr.mio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5036
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Podunajska pahorkatina
Vek: 36

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa mr.mio » 17 Aug 2017, 15:44

Merak napísal:Výhodou tohto vodiča je, že je lankový, teda preto ho môžeš dať aj na 16 A.
Pretože je lankový,vieš to trocha rozvinúť?
doteraz som bol v tom že platí
1.5mm2 ... zatazenie 18A ... istenie 10A
2.5mm2 ... zatazenie 25A ... istenie 16A
4.0mm2 ... zatazenie 33A ... istenie 25A
6.0mm2 ... zatazenie 41A ... istenie 32A
10mm2 ... zatazenie 57A ... istenie 40A
16mm2 ... zatazenie 75A ... istenie 50A
bez ohľadu na konštrukciu kábla.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 17 Aug 2017, 15:49

pretože skin efekt
prúd sa snaží tiecť viac po povrchu vodiča ako vo vnútri, pokiaľ máš pevný vodič, tak si vyráta, aký má povrch oproti lankovému vodiču, teda oproti väčšiemu množstvu tenších vodičov

https://sk.wikipedia.org/wiki/Skinefekt
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

nalimko33
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 4484
Dátum registrácie: 29 Dec 2008, 00:00
Bydlisko: Košeca
Vek: 51

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa nalimko33 » 17 Aug 2017, 15:58

skin pri 50Hz???? nemal si na mysli 5MHz???
0
SHARP MZ-811

mr.mio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5036
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Podunajska pahorkatina
Vek: 36

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa mr.mio » 17 Aug 2017, 16:49

Skinefekt pri 50Hz,to ma nikdy nenapadlo. Su tam aj vzorce,ten kto zrata rozdiel medzi jadrom a povrchom pri 10A 50Hz dostane K+.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa ondistef » 17 Aug 2017, 17:03

Vo všeobecnosti sa môžu lanene vodiče zaťažovať viac, ako pevné.
Stačí porovnať taký 1-CHbu 1x35 (242A na vzduchu) čo je jemne lanený vodič s CY 35 (170A na vzduchu).
Alebo CGSG 5x35 (150A na vzduchu) a CYKY 5x35 (125A na vzduchu)
Pri 50 Hz je skin efekt zanedbateľný, už pri 50 kHz by to bolo iné.
0

alois

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa alois » 17 Aug 2017, 17:09

Pozri te si, čo sa učia lekári na kurze:
Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie – elektronické vzdelávanie lekárskej biofyziky...

mr.mio
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 5036
Dátum registrácie: 01 Okt 2009, 00:00
Bydlisko: Podunajska pahorkatina
Vek: 36

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa mr.mio » 17 Aug 2017, 18:06

ondistef napísal:Vo všeobecnosti sa môžu lanene vodiče zaťažovať viac, ako pevné.
Stačí porovnať taký 1-CHbu 1x35 (242A na vzduchu) čo je jemne lanený vodič s CY 35 (170A na vzduchu).
Alebo CGSG 5x35 (150A na vzduchu) a CYKY 5x35 (125A na vzduchu)
Pri 50 Hz je skin efekt zanedbateľný, už pri 50 kHz by to bolo iné.
A nejde tu nahodou o izolaciu? Porovnavas gumu a pvc.
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 817
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa ondistef » 17 Aug 2017, 18:37

Ide aj o izoláciu. Ale čo som pozeral, tak väčšina väčších prierezov sa robí s gumenou izoláciou.
Napríklad pri CYA 2,5 je max prúd 33A a pri CY 2,5 je to 30A. Takže +/- o nejaký ten ampér sa dá zaťažovať viac.
Pri kábloch CYKY a CYSY je už ten rozdiel menší, alebo je to aj vyrovnané.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa Merak » 17 Aug 2017, 19:13

Dá sa to vyriešiť aj tak, že na cirkulárke bude mať istič C10A/3. Ale v takýchto prípadoch, ako je napájacia šnúra, ktorá je súčasťou zariadenia s menovitým príkonom neprevyšujúcim dimenziu tohto vodiča, nemusí byť dodržaný prierez vodiča na dimenziu istenia zásuvky, ale musí byť schopný vydržať deformačné účinky skratového prúdu po dobu, kým nevybaví istiaci prvok.
Teda pokiaľ to bude napájané z 3f zásuvky.
Napríklad napájacie flexo šnúry v stolných lampách, TV, DVD, atď. Tie majú prierez 0,75 až 1mm2.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

beny66ka
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 147
Dátum registrácie: 16 Apr 2016, 22:05
Bydlisko: Ostrava

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa beny66ka » 17 Aug 2017, 20:15

Pro využití skin efektu by každé jednotlivé vlákno muselo být odizolované od druhého (např. VF lanko na feritové anténě). Takto se to chová jako jeden vodič.
0

Používateľov profilový obrázok
pixell
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 539
Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
Bydlisko: Dolny Kubin
Vek: 41

Re: Dimenzovanie privodneho vedenia

Príspevok od používateľa pixell » 10 Sep 2023, 16:27

Ahojte prosim vas cim by ste napojili 200Kw zariadenie. Ide o kompresor s vykonom 200kw.Dlzka vedenia 10metrov. Uvazoval by som spravit silovu rozvodnu. Kde by siel privod 3x240+120 potom deon 400 A. Za deonom zberne podla rudovej zatazitelnosti. A zi zberni sa napoji kompresor plus nejake zasuvky a osvetlenie. Nemam skusenosti s projektovanim takychto silovych rozvodni. Mohlo by to tak nejako byt. Alebo musi mat takato rozvodna Hl Istic a az potom istit jednotlive ibvody.A mozemy ako firma ktora neni s elektrozameranim vyrobit a predat takyto rozvadzac? A co vsetko by sme museli absolvovat aby sme mohli rozvadzace v malom mnozstve vyrabat?
0

Napísať odpoveď