termostat rego 972 01
Moderátori: mirosne, Moderátori
termostat rego 972 01
zdravím, potreboval by som poradiť, ako prepojiť plynový kotol(attack) s týmto termostatom:
http://www.microtherm.cz/cz/pokojove-te ... 2-973.html
situácia predtým
- starý kotol, šli od neho tri vodiče na svorky termostatu N,U1,U2(btw. doteraz neviem, prečo tam boli 3 vodiče od kotla)
situácia teraz
- nový kotol, od svorkovnice kotla U2,U1 sú vyvedené 2 vodiče (hnedý, čierny)
- moj tip1 je, že to treba prepojiť na svorky termostatu U1, U2 je jedno či čierny na U1, resp. čierny na U2
- moj tip2 je, že sa to nedá, že to je kombinácia starý termostat - nový kotol
S1 - kotol
Si, Rc, Rz, Rn - netuším, čo to je
mohli by ste mi vysvetliť, ako prúd tiekol týmto obvodom v situácii predtým, starý kotol
mohli by ste mi vysvetliť, ako prúd bude tiecť v spojení s novým kotlom
som lama, budem vdačný za každú radu
ďakujem
http://www.microtherm.cz/cz/pokojove-te ... 2-973.html
situácia predtým
- starý kotol, šli od neho tri vodiče na svorky termostatu N,U1,U2(btw. doteraz neviem, prečo tam boli 3 vodiče od kotla)
situácia teraz
- nový kotol, od svorkovnice kotla U2,U1 sú vyvedené 2 vodiče (hnedý, čierny)
- moj tip1 je, že to treba prepojiť na svorky termostatu U1, U2 je jedno či čierny na U1, resp. čierny na U2
- moj tip2 je, že sa to nedá, že to je kombinácia starý termostat - nový kotol
S1 - kotol
Si, Rc, Rz, Rn - netuším, čo to je
mohli by ste mi vysvetliť, ako prúd tiekol týmto obvodom v situácii predtým, starý kotol
mohli by ste mi vysvetliť, ako prúd bude tiecť v spojení s novým kotlom
som lama, budem vdačný za každú radu
ďakujem
0
Re: termostat rego 972 01
Myslím, že takto by to malo byť. A samozrejme odstrániť prepojku na svorkovnici kotla. Staré kotle sa dali prepínať na denný/nočný režim. Nový kotol už "iba" kúri/nekúri. Predpokladá sa, že bude použitý programovateľný priestorový termostat a ten bude rozlišovať deň/noc. Zahoď ten starý bimetal a kúp programovateľný termostat.pepo777 napísal: - nový kotol, od svorkovnice kotla U2,U1 sú vyvedené 2 vodiče (hnedý, čierny)
- moj tip1 je, že to treba prepojiť na svorky termostatu U1, U2 je jedno či čierny na U1, resp. čierny na U2
0
Re: termostat rego 972 01
momentálne používam tento, no nie som s ním spokojný
http://www.protherm.sk/produkty/regulac ... -instat-2/
teplota na termostate je na 20 nastavena, v izbe je 19, prejde cca 5-6hodin, teplota v izbe je 18 a pec stale nekuri a nekuri
musim nastavit teplotu na 21, voala, pec konečne začne kúriť, no výsledný efekt je o ničom, velký skok z 18 na 21, dom je moc prekúrený, ale aspoň je tento termostat schopný pec vypnúť
predtým, keď bol REGO zapojený so starým kotlom:
teplota od oka nastavená medzi 15 a čiarkou, bližšie k 15 , teplota v izbe 19, pri 18 pec zapne a pri 19 vypne, všetko OK, dom je akurát vykúrený
http://www.protherm.sk/produkty/regulac ... -instat-2/
teplota na termostate je na 20 nastavena, v izbe je 19, prejde cca 5-6hodin, teplota v izbe je 18 a pec stale nekuri a nekuri
musim nastavit teplotu na 21, voala, pec konečne začne kúriť, no výsledný efekt je o ničom, velký skok z 18 na 21, dom je moc prekúrený, ale aspoň je tento termostat schopný pec vypnúť
predtým, keď bol REGO zapojený so starým kotlom:
teplota od oka nastavená medzi 15 a čiarkou, bližšie k 15 , teplota v izbe 19, pri 18 pec zapne a pri 19 vypne, všetko OK, dom je akurát vykúrený
0
Re: termostat rego 972 01
Tak ten Protherm musí byť "chorý". Podľa manuálu by mal mať hysteréziu 0,5K.
0
Re: termostat rego 972 01
Zapoj to,ako Ti napísal Fery 66 ,na svorku 7 a 8,a hlavne nezabudni vybrať tú prepojku. Čo sa týka toho zlého zapínania vypínania termostatu,záleží aj od vhodného umiestnenia termostatu v priestore.Ale termostat by reguláciu v rozmedzí 1 stupňa mal zvládať bez problémov.
0
Re: termostat rego 972 01
Poradte prosim, idem vymenit Rego 972 01 za rele. Momentalne su zapojene svorky N, U1 a U2. Znamena to, ze spinat relatkom budem U1 a U2 a kabel z N mam nechat nezapojeny? (Bol tam asi len koli svieteniu dutnavky?) Dakujem.
0
Re: termostat rego 972 01
Ano na tlejivku + odpor na bimetále deň / noc. ( ten odpor po prepnutí na noc vyhrieval bimetal a nastavená teplota klesla o 4 °C, presne si to už nepamätám )
Neviem čo myslíš relatko, ale ak to je nejaký termostat napájaný z bateriek, tak áno.
Neviem čo myslíš relatko, ale ak to je nejaký termostat napájaný z bateriek, tak áno.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: termostat rego 972 01
Perfektne, dakujem. (Nebolo mi tiez jasne, ako funguje to den/noc, ze to bude takto jednoducho "ofajcene" ma nenapadlo, sranda ako to vyriesili.)
Podrobnosti k dalsim suciastkam pre uplnost:
Rele bude: s DC cívkou 24V FINDER 40.61.9.024.0000, napr. tu:
https://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou-24v ... 9-024-0000
Pre uplnost - osadene v patici ZD50/2A DIN 5,08mm, napr. tu:
https://www.enika.cz/zd50-2a-din-patice ... 8mm_z9745/
No a termostat, taky "obycajny", toto:
https://www.ecobee.com/ecobee4/
Pozor, flame: podla mna momentalne najlepsi termostat aky sa da zohnat (ale samozrejme, to zavisi od individualnych potrieb, ja to integrujem do smarthome prostredia, kde uz Amazon Echo pouzivame, plus to prepojim cez IFTTT s dalsimi zariadeniami).
A kym vymenime 30-rocnu plynovu Destilu za nieco intelignentnejsie, zatial to bude Ecobee spinat cez rele...
Ecobee bude napajane pomocou: spínaný zdroj MEAN WELL LPV-20-24:
https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-lpv-20-24
Podrobnosti k dalsim suciastkam pre uplnost:
Rele bude: s DC cívkou 24V FINDER 40.61.9.024.0000, napr. tu:
https://www.gme.sk/rele-s-dc-civkou-24v ... 9-024-0000
Pre uplnost - osadene v patici ZD50/2A DIN 5,08mm, napr. tu:
https://www.enika.cz/zd50-2a-din-patice ... 8mm_z9745/
No a termostat, taky "obycajny", toto:
https://www.ecobee.com/ecobee4/
Pozor, flame: podla mna momentalne najlepsi termostat aky sa da zohnat (ale samozrejme, to zavisi od individualnych potrieb, ja to integrujem do smarthome prostredia, kde uz Amazon Echo pouzivame, plus to prepojim cez IFTTT s dalsimi zariadeniami).
A kym vymenime 30-rocnu plynovu Destilu za nieco intelignentnejsie, zatial to bude Ecobee spinat cez rele...
Ecobee bude napajane pomocou: spínaný zdroj MEAN WELL LPV-20-24:
https://www.gme.sk/spinany-zdroj-mean-well-lpv-20-24
0
Re: termostat rego 972 01
Tak to ti už neporadím. Nejaký hi tech termostat za 250 dolačov som ešte nezapájal.
0
Amatéri postavili Noemovu archu, profesionáli Titanic.
Re: termostat rego 972 01
Dakujem, to potvrdenie N kabla mi pomohlo. (Na rele pripojim teda kable z U1 a U2).
Dalsie zapojenie je uz jednoduche, podla schemy v prilohe (ak by to tu nahodou niekedy niekto hladal, pripajam).
Dalsie zapojenie je uz jednoduche, podla schemy v prilohe (ak by to tu nahodou niekedy niekto hladal, pripajam).
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 2 Odpovedí
- 1508 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 0 Odpovedí
- 885 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa taphome
-
- 2 Odpovedí
- 492 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa jaro12
-
- 2 Odpovedí
- 760 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa yuslav
-
- 177 Odpovedí
- 10633 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa mr.dred