Frekvenčny menič
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Frekvenčny menič
Motor aj menič máš na PE ?
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
Prívod do rozvodne, kde su osadené meniče, je 4 žilový.A v rozvodni je to už rozdelené na PE a N
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: Frekvenčny menič
brzdovy rezistor mas na tom menici? externy, alebo interny? teda ak zoberies menic so sebou domov, rezistor ide s tebou, alebo zostava?
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: Frekvenčny menič
fuu, tak som na konci s mojou algebrou
musi byt jednoducho nieco v tom rozvadzaci pred menicom, alebo menicom a motorom, co zostane u typka v skrini a blbne
Skusal si natiahnut novy kabel k motoru od menica? Alebo novy kabel na vstup menica? Mas filter pred FM? Je v poriadku?
Pises, ze je tam viac menicov, vies miesto tohto blondaveho zapojit iny a skusit, ci na tej pozicii blbne aj iny?
Poradie faz na vystupe z menica a vstupe do motora je v poriadku? Urcite skontroluj PE svorky a PE vodice.
Nenavidim taketo chyby
Umela inteligencia
musi byt jednoducho nieco v tom rozvadzaci pred menicom, alebo menicom a motorom, co zostane u typka v skrini a blbne
Skusal si natiahnut novy kabel k motoru od menica? Alebo novy kabel na vstup menica? Mas filter pred FM? Je v poriadku?
Pises, ze je tam viac menicov, vies miesto tohto blondaveho zapojit iny a skusit, ci na tej pozicii blbne aj iny?
Poradie faz na vystupe z menica a vstupe do motora je v poriadku? Urcite skontroluj PE svorky a PE vodice.
Nenavidim taketo chyby
Umela inteligencia
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
Všetko čo pišeš som skúšal. Správa sa tak isto blbo nech sním robím čokolvek. Mením káble, pripájam iný motor a bla bla, filter na vstupe nieje. Ja už som bezradný.Večne musím riešiť takéto chyby. Pôjdem tam asi až v sobotu dúfam že už sa k niečomu dopracujem. Nakoniec to bude len dáka blbost ako vždy.
Pises, ze je tam viac menicov, vies miesto tohto blondaveho zapojit iny a skusit, ci na tej pozicii blbne aj iny?
Akurát na toto sa chystám.
Doma mu je jedno nech prehadzujem fázy na prívode aj vývode akokoľvek furt funguje normálne.
Pises, ze je tam viac menicov, vies miesto tohto blondaveho zapojit iny a skusit, ci na tej pozicii blbne aj iny?
Akurát na toto sa chystám.
Doma mu je jedno nech prehadzujem fázy na prívode aj vývode akokoľvek furt funguje normálne.
0
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
C Aute ešte je tu jena vec.Motor zdvíha cez retaze príslušne zariadenie.
Ked tento motor pripojim normálne na siet tak to zariadenie zdvihne.
Ale keď je motor pripojený cez frekvenčný menič tak sa ani nepohne iba pišti aj keď zvýšim frekvenciu na 50Hz.
Môže pomôct keď menič prepnem na vektorové riadenie v otvorenej slučke?
JE to menic Starvert iG5A
motor má vykon 0,75Kw
Alebo mám na neniči niečo zle nastavene ale neviem čo?
Ked tento motor pripojim normálne na siet tak to zariadenie zdvihne.
Ale keď je motor pripojený cez frekvenčný menič tak sa ani nepohne iba pišti aj keď zvýšim frekvenciu na 50Hz.
Môže pomôct keď menič prepnem na vektorové riadenie v otvorenej slučke?
JE to menic Starvert iG5A
motor má vykon 0,75Kw
Alebo mám na neniči niečo zle nastavene ale neviem čo?
0
Re: Frekvenčny menič
Čo zobrazuje na displeji keď ho zapneš a dáš do chodu ?
Dá sa motor spustiť aj bez tých reťazí ?
Dá sa motor spustiť aj bez tých reťazí ?
0
Naposledy upravil/-a SMITH v 07 Sep 2016, 17:32, upravené celkom 1 krát.
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
Nic iba vyslednu frekvenciu.
Ano bez zátaže teda reťazi funguje normálne vpred aj vzad s plynulou regulaciou frekvencie.
KEd su retaze nahodené, tak ten posuv funguje iba smerom dole, ale nahor to už nevládze zdvihnut ako keby motor mal zrazu mali vykon.Alebo stratil moment ,alebo neviem preto sa pýtam či tam netreba niečo nadstavit
Ano bez zátaže teda reťazi funguje normálne vpred aj vzad s plynulou regulaciou frekvencie.
KEd su retaze nahodené, tak ten posuv funguje iba smerom dole, ale nahor to už nevládze zdvihnut ako keby motor mal zrazu mali vykon.Alebo stratil moment ,alebo neviem preto sa pýtam či tam netreba niečo nadstavit
0
Re: Frekvenčny menič
skús sa pozrieť čo bude ukazovať za prúd a otáčky keď to zapneš a dáš trebárs na 30Hz ...
Aha , tak že sklz motora ( zaťaženie ) je väčšie ako zvládne regulovať klasická U/F regulácia . Bude treba prepnúť na vektorové riadenie .
Prípadne skúsiť nastaviť uživatelskú U/F ( parameter F30 - F38 )
Prípadne nastaviť S krivku rozbehu ( H17 , F2 )
Asi by som skúsil najpr tú S krivku
Ešte je možné zadať režim s kompenzáciou sklzu , ale nemám predstavu čo to bude robiť (H40)
Aha , tak že sklz motora ( zaťaženie ) je väčšie ako zvládne regulovať klasická U/F regulácia . Bude treba prepnúť na vektorové riadenie .
Prípadne skúsiť nastaviť uživatelskú U/F ( parameter F30 - F38 )
Prípadne nastaviť S krivku rozbehu ( H17 , F2 )
Asi by som skúsil najpr tú S krivku
Ešte je možné zadať režim s kompenzáciou sklzu , ale nemám predstavu čo to bude robiť (H40)
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
Dakujem velmi pekne.A prosím ta keby si mi môhol vysvetlit ešte tu S krivku a U/F krivku? ked ju nastavim na uživatelsku tak podla čo mám vediet na kolko percent nastavit F38?
0
Re: Frekvenčny menič
Nikdy v živote som tvoj menič nevidel ...
Stiahol som si manuál niekde z netu , našťastie v CZ , tak to je jednoduchšie a trocha prezrel ...
Riadenie U/f riadenie ( skalárne ) je krivka ( resp priamka ) linearná , tj čím väčšia frekvencia tým väčšie U na výstupe . Všeobecne používané na 90% jednoduchých aplikácii .
S krivka je len doladenie začiatku , prípadne konca tej to krivky a to tak , že sa pridá U . V tvojom prípade v prametri F2 ju aktivuješ ( hodnota 1 )
a v H17 nastavuješ percentalne zakrivenie ...
Prípadne si môžeš spraviť krivku sám a to tak , že v F30 ju aktivuješ ( hodnota 2 ) a v parametroch F31 - F38 nastavíš frekvencie a veľkosť U v % od najnižšej požadovanej k najväčšej na priklad na rozbeh dáš 15Hz a 50 % U a zadávaš dalšie a dalšie ... tak nejako by to malo fungovať ...
-- Spojený príspevok 07 Sep 2016, 20:42 --
Tak to nejako to má Siemens u MM420
Stiahol som si manuál niekde z netu , našťastie v CZ , tak to je jednoduchšie a trocha prezrel ...
Riadenie U/f riadenie ( skalárne ) je krivka ( resp priamka ) linearná , tj čím väčšia frekvencia tým väčšie U na výstupe . Všeobecne používané na 90% jednoduchých aplikácii .
S krivka je len doladenie začiatku , prípadne konca tej to krivky a to tak , že sa pridá U . V tvojom prípade v prametri F2 ju aktivuješ ( hodnota 1 )
a v H17 nastavuješ percentalne zakrivenie ...
Prípadne si môžeš spraviť krivku sám a to tak , že v F30 ju aktivuješ ( hodnota 2 ) a v parametroch F31 - F38 nastavíš frekvencie a veľkosť U v % od najnižšej požadovanej k najväčšej na priklad na rozbeh dáš 15Hz a 50 % U a zadávaš dalšie a dalšie ... tak nejako by to malo fungovať ...
-- Spojený príspevok 07 Sep 2016, 20:42 --
Tak to nejako to má Siemens u MM420
- Prílohy
-
- Návod_FM_G5A_3x400V.pdf
- (2.51 MiB) 45 stiahnutí
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Re: Frekvenčny menič
Nemáš za čo . Potom sa ozvy ako si dopadol ...
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
- pixell
- Pokročilý člen
- Príspevky: 539
- Dátum registrácie: 14 Feb 2012, 06:26
- Bydlisko: Dolny Kubin
- Vek: 41
Re: Frekvenčny menič
Ahojte dopadol som asi tak ,že som ešte raz všetky meniče resetoval do továrenských nastavni a znova ponastavoval a všetko funguje ako má DAkujem za rady všetkým
0
- magic_touch
- Stály člen
- Príspevky: 247
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 44
Re: Frekvenčny menič
JJ zistenie , že nestačí menič vymazať , ale že sa musí prepnúť do továrenského nastavenia , ma stálo 4 hodiny laborovania .
Odvtedy vždy dávam menič do defaultu , aj keď bol nový .
Odvtedy vždy dávam menič do defaultu , aj keď bol nový .
0
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
- boraicho
- Ultimate člen
- Príspevky: 12404
- Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Prešov
- Vek: 35
- Kontaktovať používateľa:
Re: Frekvenčny menič
mam otazočku.
robil som regulaciu procesorom na frek. menič. všetko funguje ako ma len otázočka. do vstupu posielam 0-4V rozdelených na 255krokov.
čiže 1krok 0,016V.
Fmax je nastavene na tušim 140Hz (0-10V) čiže pri 0-4V je to len 56Hz/255krokov = 0,22Hz.
otázka, je normalne že samotny motor sa začne roztačať až od 20teho kroku? čiže od 0,32V na vstupe? pretože som dostal požiadavku aby sa ten motor točil ešte pomalšie, ale už mam pocit či ten motor sa vobec dokaže točiť pri frekvencii menšej ako je 20 krokov čiže menej ako +-4,4Hz.
Diky.
robil som regulaciu procesorom na frek. menič. všetko funguje ako ma len otázočka. do vstupu posielam 0-4V rozdelených na 255krokov.
čiže 1krok 0,016V.
Fmax je nastavene na tušim 140Hz (0-10V) čiže pri 0-4V je to len 56Hz/255krokov = 0,22Hz.
otázka, je normalne že samotny motor sa začne roztačať až od 20teho kroku? čiže od 0,32V na vstupe? pretože som dostal požiadavku aby sa ten motor točil ešte pomalšie, ale už mam pocit či ten motor sa vobec dokaže točiť pri frekvencii menšej ako je 20 krokov čiže menej ako +-4,4Hz.
Diky.
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Frekvenčny menič
Áno, je to normálne, pretože máš priveľa krokov v rozsahu napätia a ten napäťový vstup nemusí byť taký citlivý.
Prečo nenastavíš fmax na požadovanú frekvenciu a zostane Ti celý priebeh 0-10V?
Prečo nenastavíš fmax na požadovanú frekvenciu a zostane Ti celý priebeh 0-10V?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- boraicho
- Ultimate člen
- Príspevky: 12404
- Dátum registrácie: 03 Feb 2007, 00:00
- Bydlisko: Prešov
- Vek: 35
- Kontaktovať používateľa:
Re: Frekvenčny menič
potrebujem to v rozsahu 0-50Hz lenže, s MCU pomocou DAC vystupu viem generovať iba 0-5V, a kedže som pripojil vnutorny stabilizator na DAC tak len v rozsahu 0-4V. preto som Fmax zvyšil na 140Hz ale to nevadi, problem je že chcu odomna aby sa ten motor točil pomalšie ako 4Hz, lenže je to vobec možne aby sa ten motor dokazal tak pomali točiť?
0
"Aj nevinne vyzerajúca súčiastka, môže byť príčinou nefunkčnosti zariadenia a tou kondenzator 100% je"
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
3D REBEL II + PLA + PETG
CNC 1810 na DPS
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok
-
- 28 Odpovedí
- 4693 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi
-
- 15 Odpovedí
- 2400 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Mirecek232
-
- 3 Odpovedí
- 524 Zobrazení
-
Posledný príspevok od používateľa Dolfi