Odoslaťod Samanko » 08 Apr 2017, 15:58

Podla toho kde a ako, ale v podstate na pristupnom mieste ano ..
Silní druhé neshazují. Pomáhají jim zvednout se.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
''Aj keď si nemôžeme vybrať čo sa nám stane, môžeme si vybrať, ako na to zareagujeme.''(Epiktetos)
Samanko
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 939
Založený: 03.05.2013
Bydlisko: Deep In Nature
Karma: 7

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Odoslaťod maros151 » 16 Apr 2018, 01:02

chcem sa spytat nakolko mam este len kratko vyhlasku 21 a chystam sa rekonstruovat jednu izbu nakolko tam mam malo zasuviek co by ste mi odporucili vencek alebo WAGO na prepojenie starych hlinikovych kablov s medenymi v skatulovych rozvodkach nakolko som uz videl majstra spajat hlinikovy a medeny kabel skrutenim oboch a zaizolovanim izolačkou a s medenym kablom napajal elektromer ? A este by som mal jednu otazku mozem PEN kabel rozdelit na PE a N cez jednu svorkovnicu alebo musia byt 2 samostatne nakolko privod je TNC a ja mam 3 zilovy medeny kabel
maros151
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 1
Založený: 16.04.2018
Karma: 0

Re: Cu a AL vodič v jednej svorke

Odoslaťod Jirka84 » 16 Apr 2018, 08:12

maros151 napísal:....
1. uz videl majstra spajat hlinikovy a medeny kabel skrutenim oboch a zaizolovanim izolačkou a s medenym kablom napajal elektromer ?
2. A este by som mal jednu otazku mozem PEN kabel rozdelit na PE a N cez jednu svorkovnicu alebo musia byt 2 samostatne nakolko privod je TNC a ja mam 3 zilovy medeny kabel

Nejprve k tomu "majstrovi": jdi od něho co nejdál a nic se od něho neuč. Základní znalosti kolem vzájemného chování se mědi a hliníku jsme se učili ve fyzice už na základní škole...
Pokud bys už opravdu musel takto spojovat tyto materiály (třeba stará Al sběrnice a nový Cu vodič), tak existují speciálně vyrobené podložky "Cupal"
sez-7373-03-100-cupalova-podlozka-4mm-228x228.jpg
sez-7373-03-100-cupalova-podlozka-4mm-228x228.jpg (4.07 KiB) Zobrazená 351 krát

ke koupi v každém slušném obchodu s elektromateriálem pro živkostníky.
Pokud bys musel takto dávat pod šroubek oba vodiče, pak na věneček pod samostatné, tak aby se nedotýkaly. Do běžných wago svorek se hliník nedává, protože by se časem díky vlastnostem Al v tom nožovém spoji "přeštípl" . Navíc Al s dobou sublimuje sám osobě i bez proudové zátěže. Totéž platí o "moderních" zásuvkách s wagosvorkami pro rychlejší montáž (určené jsou jen pro Cu rozvody).

Jinak pro Tvé pokračující vzdělávání si čti nejen o tomto "problému" třeba zde:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... .html/view

Spousta dotazů je přístupná bez registrace a vysvětlují je hlavně odborníci oboru elektro.
Jsou tam i základní vlastnosti nejčastěji používaných materiálů svým elektrochemick ým potenciálem:
Al -1,7 V
ZnO2 -1,22 V
Zn -0,76 V
Cd -0,4 V
Sn +0,05 V
Cu +0,35..+0,51 V

PS k tomu "prodloužení zásuvek a PEN: "...privod je TNC a ja mam 3 zilovy medeny kabel." asi takto:
pokud kabel budeš připojovat do stávající zásuvky (předpokládám, že koncové), tak tam máš jistě nevyužité šroubky, pod které se oba vodiče s nového kabelu vejdou (PE+N) ... nebo:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php? ... 933.0.html


Přeji Ti kvalitní práci v oboru... :wink:
Co víc si přát bez velké námahy ? : Jak postavit...  AKCE, SLEVY
..mladí nedělají vždy , co se jim říká..
Jirka84
Obrázok používateľa
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1830
Vek: 67.62
Založený: 21.03.2012
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Karma: 26

Predchádzajúca

Naspäť na Normy elektro

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

Forums ©
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.14 sekúnd