Merak napísal:Nemáš pravdu, každý spotrebič má povolený limit unikajúceho prúdu, a keď zapojíš dostatočný počet spotrebičov, tak ti ten jeden centrálny RCD bude vybavovať, a popritom je všetko OK a v poriadku v súlade s normami
Veď ja viem, preto som písal o dvoch, troch samostatných chráničoch. Jeden centrálny je blbosť, ale ak sa to rozdelí rovnomerne, prípadne sa spraví jeden čisto pre svetelné okruhy a ďalší (ďalšie) pre zásuvkové vývody tak by nemal byť žiaden problém.
Záleží samozrejme na počte ističov. Ak mam mať v skrini 100 ističov, tak to rozsekám podľa ich veľkosti na jeden chránič jeden istič v prípadne špecifických vývodoch (trebárs zariadenia vyžadujúce 100 alebo 300mA chrániče, alebo veľké istenia) a v konečnom dôsledku budem mať osadených napr. 15 chráničov.
Pri malých isteniach do 10A až 16A na jeden chránič maximálne 6 až 9 ističov. V takých bytových rozvodniciach s 18 samostatnými vývodmi si bohate vystačí s troma až štyrmi samotnými chráničovými sekciami a za ne nahádže ističe.
Riešiť všetko kombinovanými chráničmi s ističmi nie je tiež bohvie čo, vzhľadom na cenu a rozmery (už vidím ako si napcháš 20 takýchto ističov do skrine a už ani nevravím, ak časom prestane fungovať chráničova časť). Ak tam máš 5 ističov, tak aj to je samozrejme riešenie. Prípadne tento typ použiť na chladničku, mrazničku ak sa obávaš výpadkov.
Riešil som už dosť veľa projektov elektroinštalácii a to vrátane chladiacich zariadení v hotelových zariadeniach aj počítačove miestnosti a nebol absolútne žiaden problém s chráničmi, resp. o žiadnych neviem.
Tam boli skôr problémy s ističmi a nutným postupným pripájaním zariadení s časovým odstupom, lebo zhadzovalo až hlavný istič pred elektromerom a ten bol viac ako dostatočne nadimenzovaný pre daný odber.