Podobný problém jsem řešil i já. Také vysoká spotřeba v novostavbě. Za jeden měsíc spotřeba přes 1 MWh. Antoníček je cca 60 metru od domu. Koupil jsem do rozvaděče v baráku podružný 3f elektrometr na DIN lištu, vysel mě na cca 1200 kč. A už měřím. Zjistil jsem že hlavní elektroměr měří perfektně. Při stavbě mě totiž bagrista 2x potahal hlavní napájecí kabel. Jednou porušil jen jednu izolaci a podruhé až na holé dráty, vše je opraveno, ale i tak možná časem se to pokazí, tak to hlídám. Nicméně, hlavní vedení je OK, oba elektroměry ukazují stejnou spotřebu.
Zjistil jsem, experti co zapojovali barák, připojily boler na stejný tarif jako elektrokotel a tak bojler jel 20 hodin. To víte,manželka na mateřské a používá na vše jen teplou vodu. Nejprve jsem od-plomboval hlavní elektroměrovou skřín, připojil jsem oba ovládací kontakty od HDO, Na jednom je 20ti hodinový tarif a druhý kontakt spíná v rámci toho 20ti hodinového, ale je na něm 8mi hodinový ovládání. Zjistil jsem že toto, ač to mám dobře zapojené, tak nefunguje. Reklamoval jsem HDO. I po výměně, nespínal kontakt na 8mi hodinový tarif.
Neměl jsem čas něco řešit, zašel jsem do hobby marketu, tam jsem koupil spínací hodiny na DIN lištu a mezi 20tihodinovy tarif a bojler jsem ještě dal spínací hodiny a hotovo. Ted je spotřeba cca 0.3 MWh za měsíc. Místo 8mi hodin ted mám nastavený spínaní bojleru od 1.00 do 6:00 a pak od 15:00 do 21:00. Nikdo si nestěžuje, že není teplá voda a spotřeba klesla o 66 procent
.