Kolisave napätie
Moderátori: Drakoush, Moderátori
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kolisave napätie
tak odmeraj prúdy tečúce pri vypnutej myčke a pri zapnutej myčke
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Kolisave napätie
nič proti ale ak tam kope sprcha a lieta napätie cez 250V tak sa to nesmie riešiť 2 týždne. To čakáš na to až tam niekto zahučí alebo minimálne odíde nejaká elektronika?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kolisave napätie
Ako je stará tá budova a kedy bola urobená elektroinštalácia?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Kolisave napätie
Potom by som pátral po ,,nedočkavých dedičoch,, či v tom nemajú prsty.datam napísal:nič proti ale ak tam kope sprcha a lieta napätie cez 250V tak sa to nesmie riešiť 2 týždne. To čakáš na to až tam niekto zahučí ...
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Kolisave napätie
Taky by mě zajímalo jestli už ses něčeho doměřil.
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Kolisave napätie
tá dnešná mládež, neváži si ničoho5ko napísal:Potom by som pátral po ,,nedočkavých dedičoch,, či v tom nemajú prsty.datam napísal:nič proti ale ak tam kope sprcha a lieta napätie cez 250V tak sa to nesmie riešiť 2 týždne. To čakáš na to až tam niekto zahučí ...
0
Re: Kolisave napätie
Ale váži si, no akurát - peniaze.
0
Lenivosť je matka pokroku.Lenivý človek rozmýšla,ako by si robotu uľahčil a tak niečo vynájde.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Ku každému čínskemu výrobku by mali pribaliť jedného číňana, aby som ho mohol nakopať do ....,ked sa to pokazí.
Re: Kolisave napätie
Pozdravujem, minuly tyzden som sa 2x stavil na objekte, ale nenameral som nic zle. Vsetko bolo v poriatku. Vcera vecer L1 226 V, L2 251 V, L3 212 V. Meranie v PRIS odchod Kuchyna na nozovych pistkach L1 9.34A, L2 9.0A, L3 0.31A. V tom case v kuchyni bol zapnuty konvektomat (5.3kW/400V). Z PRIS su 4 odchody. Ako som pisal na zaciatku, ked som odpojil kuchynu na nozovych poistkach napatie bolo v norme. Je to rozvod cca 30rokov a boli dorabene rozne okruhy a dost odfusovane... Samotna budova je stara 100 rokov urcitete a boli postupne robene pristavby.
Otazka...mam skusit dat zmerat trafo, alebo sa este porypat po rozvodoch?
Otazka...mam skusit dat zmerat trafo, alebo sa este porypat po rozvodoch?
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kolisave napätie
A čo prúdy do ostatných častí? Teda prúdy na ostatných poistkách? Prípadne foto PRISky.
Napätie si meral na výstupe za poistkami alebo na vstupe do PRISky?
Ináč predpokladám že toto nie je jediná PRISka zapojená na to trafo. Skôr by som volal distribučku. Ale oni sa vyhradia, že napätie je v tolerancii.
Napätie si meral na výstupe za poistkami alebo na vstupe do PRISky?
Ináč predpokladám že toto nie je jediná PRISka zapojená na to trafo. Skôr by som volal distribučku. Ale oni sa vyhradia, že napätie je v tolerancii.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Kolisave napätie
Ano, je tam na nu zaveseneho toho viacej. Meral som pred, aj za poistkami.
Prudy som meral na vsetkych... v tom case nic nezvycajne. To je na hladanie poruchy zle, ze sa to neprejavuje vzdy.
Ale mozem zmerat v danom momente kazdy odchod, aj na privode.
Pre upresnenie, privodne su prve z lava...
-- Spojený príspevok 25 Mar 2019, 15:49 --
Prudy som meral na vsetkych... v tom case nic nezvycajne. To je na hladanie poruchy zle, ze sa to neprejavuje vzdy.
Ale mozem zmerat v danom momente kazdy odchod, aj na privode.
Pre upresnenie, privodne su prve z lava...
-- Spojený príspevok 25 Mar 2019, 15:49 --
0
- jenda23
- Ultimate člen
- Príspevky: 5779
- Dátum registrácie: 27 Jún 2008, 00:00
- Bydlisko: Česká Třebová
- Vek: 33
- Kontaktovať používateľa:
Re: Kolisave napätie
Nooo každopádně jsem z pohledu na rozváděč lehce znepokojen.....
jinak ty zalisovaný vývodní vodiče do ok jsou slaněný?
jinak ty zalisovaný vývodní vodiče do ok jsou slaněný?
0
Lokomotiva je jako žena.Je jich stovky typů a každej z nich je jinej,každá z nich je svým způsobem krásná.Když jí chceš aspoň trochu poznat jsou to stovky hodin času.Nejde s ní být aniž bys jí bezmezně miloval,je nemožný jí znát do poslední skulinky
Re: Kolisave napätie
Podľa tých prierezov vodiča by som povedal, že prívodné poistky sú až druhé zľava.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Kolisave napätie
pokiaľ je to napätie rozladené už na vstupe do PRISky, tak to pôjde už od trafa, a ty s tým nič nespravíš, jedine distribučka
ináč kľudne to môže byť problém aj na VN strane, už som sa s tým raz stretol
ináč kľudne to môže byť problém aj na VN strane, už som sa s tým raz stretol
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Kolisave napätie
@ E001..aj ja som si myslel pri prvom pohlade.
Je to privod k distribucnemu rozvadzacu s podruznym meranim, 3omi donmi pre dve lozkove casti a pre kotolnu. Kotolna bola rekonstrulovana. Udajne vtedy to prebili od privodu.
Nic tu nebolo oznacene, ziadna schema. Vsetko dohladavam.
Spravim este jedno meranie, potom skusim distribucnu...
Je to privod k distribucnemu rozvadzacu s podruznym meranim, 3omi donmi pre dve lozkove casti a pre kotolnu. Kotolna bola rekonstrulovana. Udajne vtedy to prebili od privodu.
Nic tu nebolo oznacene, ziadna schema. Vsetko dohladavam.
Spravim este jedno meranie, potom skusim distribucnu...
0
Re: Kolisave napätie
Jednoznačne uletená nula. Studenák by ti spôsobil úbytok a teda by sa to napätie neobjavilo navýšením na inej z fáz.chaldy napísal:Vcera vecer L1 226 V, L2 251 V, L3 212 V. Meranie v PRIS odchod Kuchyna na nozovych pistkach L1 9.34A, L2 9.0A, L3 0.31A. Otazka...mam skusit dat zmerat trafo, alebo sa este porypat po rozvodoch?
Aj si si odpovedal. Treba aby sa na to pozrel, ako by som to napísal tak aby sa nikto neurazil, odborník prípadne nechaj to preveriť priamo od energetikov. Ked si to zdokumentuješ ušetríš si kopec vysvetľovania a potom je aj iná reč keď vidia že za bavia vlastne s kolegom z oboru.
-- Spojený príspevok 27 Mar 2019, 16:16 --
Inak by bolo problém merať tento PEN voči napríklad hromozvodu alebo dočasne vytvorenému zemniču? Písal som to síce hneď na začiatku ale nejako si na to nereagoval.
0
Re: Kolisave napätie
Zdravim, po dlhsom case som sa dostal k info o vysledku.
Vzhladom k tomu, ze objekt pred xx rokmi bol pripojeny z ineho bodu ako teraz, bolo to prance hladanie.
Nasiel som doslova zapratanu PRISKU odkial bola napajana predmetna budova.
Po oprave vsetko OK.
Dakujem vsetkym za prispevky.
Prikladam foto...
-- Spojený príspevok 02 Máj 2019, 09:10 --
...
Vzhladom k tomu, ze objekt pred xx rokmi bol pripojeny z ineho bodu ako teraz, bolo to prance hladanie.
Nasiel som doslova zapratanu PRISKU odkial bola napajana predmetna budova.
Po oprave vsetko OK.
Dakujem vsetkym za prispevky.
Prikladam foto...
-- Spojený príspevok 02 Máj 2019, 09:10 --
...
0
-
- Podobné témy
- Odpovedí
- Zobrazení
- Posledný príspevok