Vzdialenost MET od RH

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Patriky » 23 Mar 2019, 00:30

Mam taky problem. Idem robit elektro v jednom dome a samozrejme fezn D10 na MET vyviedli zle takze mi nedociahne do krabice pod RH.
Vsetko sa to nachadza v tech. miestnosti.
Moj napad je taky ze tam ako je vyvedena ta gulatina osadit krabicu s MET a potom odtial cca 3-4 m viest CY 16 do krabice pod rozvadzac kde by bola druha MET. Ide mi hlavne o vzdialenost tej MET a RH a ochrane SPD.
Je to nejako stanovene kolko.ma byt vzdialenost MET od RH? Alebo mi staci len jedna MET na zaciatku miestnosti pri dverach a odtial ist 2xCY16 3-4m priamo do RH? Posnazim sa aby sa mi to nekrizovalo s vodicmi co pojdu z RH.
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Merak » 23 Mar 2019, 04:06

Prepáč, ale čo je MET.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

technikus110
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1153
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Kontaktovať používateľa:

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa technikus110 » 23 Mar 2019, 06:04

1. menej francúzsko-nemeckých obrázkov a potom to bude HUS.

2. Pripojenie SPD je možné podľa čl.534.2.9. normy STN 33 2000-5-534:2009 vykonať dvomi spôsobmi.
- klasické T pripojenie, kde fázový kábel pred a prepoj na HUS nemal prekročiť po sčítaní 1 meter a jednotlivé časti by nemali presiahnuť 0,5 metra.
- pripojenie V, kde chránený vodič je pripojený do svorky prepäťovky a z nej aj pokračuje ďalej. Kde prepoj SPD a HUS nesmie mať viac ako 50 cm. (aj keď je často tolerovaný aj 1 meter, podľa typu prepäťovky)

3. HD 60364-4-443 čl. 534.2.1 - hovorí o umiestnení prepäťovej ochrany v rozvádzači.

4. prečo 2xCY16 ???

5. STN 62 305 hovorí o rozoberateľných spojoch a ich kontrolných miestach na všetkých zvodoch a uzemňovacej sústave. ( V Bernolákove sa postavili takto RD - 24 a tiež vyviedli gulatinu na náhodných miestach. Elektrikári urobili spoj Fe+Cu bez ochranného náteru a omietkári ho zahádzali. Čo revizák nevidí, to ho srdce nebolí. Meranie nevyšlo, no to ho tiež nebolelo. Odpoveď revizáka = mám 78 rokov a takých už nezatvárajú...

Ide tu aj o to, ako si si zvykol pripojiť kábel z SPD na HUS:
- niektorí pripoja SPD na PEN a PEN na HUS ... a možno že sa podarí dodržať CU 10/16mm2, ale videl som to aj 4mm2 s revíziou O.K.!!!
- iní SPD priamo na HUS, kde PEN vodič ide na PEN zbernicu a následne druhým vodičom na HUS. (ten ak použijú zase max. 4mm a je to zase na 3,141592ču)
Prílohy
1384cz_dvtt.pdf
DEHN požaduje CU16mm2
(849.81 KiB) 51 stiahnutí
KIWA 10mm2 ale upozorňuje na správne umiestnenie, ktoré viacerým renomovaným firmám absolútne nič nehovorí!
KIWA 10mm2 ale upozorňuje na správne umiestnenie, ktoré viacerým renomovaným firmám absolútne nič nehovorí!
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Samanko » 23 Mar 2019, 09:17

to spojenie fezn s cya on myslel asi cez svorkovnicu, co je dobre ..

Inak, technikus, v bernolakove je 20+ domov postavenych so spojom fezn 10 + cya asi 16 vonku v stlpiku pri RE v SS svorke (bez dutiny ci cohokolvek, proste cista med na fezn SS..) .. reakcia sefmontera a konatela spolocnosti (mimochodom, revizny technik elektro) "Hej ? a to sa nesmie ? "

Inak jo, po slovensky je to HUS alebo EP (aj HUP, ale tam sa to bije s plynom).

+ Patriky teraz neviem ako to tam mas presne dispozicne vyriesene, ale v mnohych pripadoch nieje hriech ani nadpojit normalne tu fezn gulatinu cez dve svorky SS v poteri a doviest ju na spravne miesto .. Tu cestu to bude mat stale rovnaku, ci uz tam natiahnes cya alebo fezn.. akurat budes mat zbytocnu krabicu a spoje..
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Patriky » 23 Mar 2019, 19:45

technikus co si napisal vsetko viem.
Ide mi o toto vid priloha.
Preco 2x CY 16? Lebo jeden dam priamo na SPD znak uzemnenie z MET a druhy vodic z MET dam na PE(PEN). Potom este zo SPD svorky z PE dam maly prepoj na PE(PEN.)
Moze to byt takto ? Ci sa to napoji takto alebo spoji SS je to jedno si myslim. ta vzdialenost 1 m plati len od SPD po PE alebo sa mylim?

Budete to nieco taketo vid obrazok 2
A popis:
2) Lokální uzemňovací přípojnice
V praxi se ale často setkáme s případy, kdy nelze přepěťovou
ochranu zapojit ani výše uvedeným způsobem. Jedná se zpravidla
o skříňové rozvaděče, kde jsou v jejich horní části vedeny fázové
přípojnice a ve spodní části přípojnice PEN. Tento problém se dá
vyřešit vytvořením lokální uzemňovací přípojnice.
Přepěťovou ochranu umístíme co nejblíže k fázovým přípojnicím
(co nejkratší přívodní vodiče) a připojení vodiče PEN řešíme dle obrázku.

Tímto způsobem nejvíce zkrátíme připojovací vodiče, které
ovlivňují velikost napětí ohrožujícího další elektroinstala ci. Ve
výsledném přepětí se uplatní pouze napětí Ub2 na vodiči mezi
svorkou přístroje a lokální přípojnicí (2). Na vodiči mezi svorkou
přístroje a hlavní uzemňovací přípojnicí (1) se sice také indukuje
napětí Ub21, to však další elektroinstala ci neohrožuje. Následná
instalace musí být připojena na přípojnici 2.


Takze ja si myslim ze NP co vy nato?
Preto aj 2x CY16
Prílohy
MET.png
met2.png
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Patriky
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 377
Dátum registrácie: 31 Júl 2015, 11:25
Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Patriky » 24 Mar 2019, 20:32

Nikto nic?
0
Patrik Dedík - elektrikár na tpp popri tom
- živnostník- elektroinštalácie a projektovanie

Tomdy
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 24
Dátum registrácie: 27 Nov 2015, 22:11

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa Tomdy » 08 Apr 2019, 14:11

Zdravim Vas, takto prepojenu svorku PE prepätovej ochrany zvlast na vodic PE resp. PEN a este na HUS alebo pomocnu zem. svorkovnicu maju predovsetkym prepätovky od spolocnosti Saltek. Vo vasom pripade je potrebne zriadit pomocnu ekvipotencialnu pripojnicu v tesnej blizkosti pod rozvadzacom kde bude osadena prepätova ochrana. Hlavna a pomocna ekvipotencialna pripojnica sa prepoji vodicim CY16. Zbytocne tam je dat 2x CY16 (neekonomicke/menej prehladne). Z pomocnej propojnice ktora bude zriadena pod rozvadzacom pojdete vodicom CY16 na vodic PE resp. PEN. Nasledne sa prepätova ochrana prepoji s vodicom PE resp. PEN a potom dodatocne este prepojite prepätovu ochranu na pomocnu pripojnicu. Ubytok napatia ktory vznikne medzi SPD a pomocnou pripojnicou je tazko zahrnat do vypoctu lebo v praxi je to takmer stale nerealizovatelne aby bola vzdialenost mensia ako 0,5m alebo menej. Toto prepojenie je doplnkove. Je potrebne dbat na vzdialenost SPD a svorky PE/PEN.
Prílohy
Nazorna ukazka
Nazorna ukazka
0

Používateľov profilový obrázok
oriad
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 5
Dátum registrácie: 27 Mar 2023, 09:50
Vek: 60

Re: Vzdialenost MET od RH

Príspevok od používateľa oriad » 27 Mar 2023, 12:40

Zdravím.
Zapojenie MET/HUS
Chcem sa ubezpečiť, či som to správne pochopil.
Uzemňovací vodič Fe/Zn 10 mm
Ochranný vodič do RH CY lankový/pevný 16 mm
Ochranné pospojovanie CY pevný 6 mm (anténa, vodovod, UK)
Doplnkové ochranné pospojovanie CY 4 mm (umývačka, bojler, klíma, sauna)
Je nutné použitie pocínovaného vodiča?
Ďakujem za konštruktívne odpovede.
Prílohy
2272023121124.jpg
0

Napísať odpoveď