Istenie el.šporáka

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 07 Okt 2019, 19:49

Pre p.Merak.A ešte som v tej knihe našiel neviem možno je to dobre.Stať Prípojky elektrickej energie:str.259:Minimálne prierezy káblov el.prípojok sú 4*16 mm2 Al......atď a ďalej je tam červeným napísané 4*25 mm2 Al.Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S.Ps dobre počítam 10 Kw šporák na napetie 400 V,10000/400 V sa rovná 25 A,čiže toľko bude šporák odoberať pri príkone 10 KW.Jedna fáza bude odoberať 10 000/3/400------8 ,33333 A.Ps kniha Elektrotechnická sposobilosť pre elektrikárov....5.vydanie.
0

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 07 Okt 2019, 20:38

Záleží kde bude od rozdelenia ...

Ak bude za meraním (nesmie byť pred meraním, tam je TN-C) tak od merania k domu 5x "volačo"

a ak bude bod rozdelenia až v podružnom rozvádzači objektu tak môže byť od merania k "domu" aj 4x "volačo" ...

voľačo = 4 x 16,25 atd.. podľa projektu ...

Všetko je na projektantovi...


Na 10kw sporák ti stačí istič 3x16A
0

ondistef
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 818
Dátum registrácie: 31 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: okolie SNV

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa ondistef » 08 Okt 2019, 08:56

p23a11s napísal:... Minimálne prierezy káblov el.prípojok sú 4*16 mm2 Al......atď a ďalej je tam červeným napísané 4*25 mm2 Al.Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S. ...
Nikde nie je napísane, že prípojka z RE musí byť robená v TN-S.
Väčšinou sa rieši TN-C-S až v dome kvôli jednoduchšiemu prizemneniu bodu rozdelenia. Minimum je CYKY-J 4x10 resp. pri AYKY-J 4x16 v TN-C. Ak by bol bod rozdelenia v RE, tak stačí ťahať aj CYKY-J 5x6.
Samozrejme to závisí aj od požadovaného istenia (resp. predpokladaného odberu) v RE, ak tam bude 63A istič, tak 5x6 bude málo, zas pre 25A istič nebudeš ťahať 5x35.
Taktiež tam vstupuje vzdialenosť medzi domovým rozvádzačom a RE, ale väčšinou to sú malé vzdialenosti cca 10 až 15m.
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2019, 10:01

p23a11s napísal:Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S.
Podľa ktorej novej normy?

V prílohe ti zasielam obrázok, vypočítaj mi aké
poistky by som mal použiť pre istenie.
Prílohy
20191008_095626.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
datam
Power user
Power user
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: 24 Apr 2008, 00:00
Bydlisko: SVK
Vek: 41

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa datam » 08 Okt 2019, 10:55

To si tu dal ukážku zapojenie všetkých možných aj nemožných prímotopov ? :lol:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 08 Okt 2019, 12:16

Ja len chcem, aby začal aj rozmýšľať a predstavovať si to v mysli, poprípade nech si to dá na papier a rozkreslí.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 10 Okt 2019, 12:43

1.obrázok 1*230 V:16 A poistka------10 000/3/230=14,49 A 2.spotrebič:1*400 V: 10 A poistky----10 000/3/400=8,333 A 3.spotrebič: 2*230 V:16 A poistky----10 000/3/230=14,49 A 4.spotrebič:2*400 V: 16 A poistky---10 000/2/400=12,5 A 5.spotrebič:3*230 V: 16 A poistky---10 000/3/230=14,49 A 6.spotrebič:3*400 V: 10 A poistky.Už som z toho domotaný.Nerozmýšľam,reagujem zbrklo....typujem 1 spotrebič som možno trafil istenie,ale ostatné som sa domotal
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 13:31

p23a11s
Prezraď mi jednú vec, prečo si všade a všetko delil číslicou 3?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 10 Okt 2019, 14:39

Lebo si asi myslel, že keď sú v nákrese 3 fázy tak to treba deliť tromi :)

p23a11s:

Pomôcka:
Uvedom si koľko fáz a aké napätie ide do spotrebiča a podľa toho počítaj. Nič viac, nič menej.
0

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 10 Okt 2019, 17:19

Oprava,ak sa zle,vrátim sa na strednú neviem či sa to učilo aj na základke.A na strednej si pamätam len P=U*I.No fakt nepametám že by sme sa toto na strednej učili.Buď som chýbal,alebo spal,alebo som bol poza školu.
  • 1.spotrebič 16 A
  • 2.spotrebič 16 A......10 000/2/400=12,5 A
  • 3.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14.49 A
  • 4.spotrebič 10 A......10 000/3/400=8,33 A
  • 5.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14,49 A
  • 6.spotrebič 16 A.....10 000/3/400=8,33 A
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 18:50

Dal si vzorec P=U*I
Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 10 Okt 2019, 19:07

Takže takto,určite je to zle.Mám vyhlášku 508 paragraf 23 na neobmedzené napätie.Budúci rok mi vyhláška končí v auguste.Obnovovať ju nebudem,je to zbytočné.Elektrikára už nerobím 5 rok.Predtým som robil,bežné veci,výmena zásuvky,vypínača radenie 1,5,6-6,6-7-6.Zapojenie svietidiel,motorov,nie hviezda/trojuhoník.Doma mám knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,Elektrotechnická spôsobilosť pre el.na vysokom napätí.Tieto knihy si par krát do roka prečítam.Ale čo mi z toho čítania,keď s elektrinou nerobím a ani robiť nebudem a hlavne tomu nerozumiem.Zvažujem,aj danú vyhlášku predať,ale to sa asi nedá.Pozná aj kamarátov jeden má 42 tuším vyučený elektrikár,robí v závode pri stroji,už možno aj 15 rokov,bratranec takisto vyučený elektrikár 48-49 rokov,robí v závode pri peci už cez 20 rokov.Aj spolužiakov,čo som mal zo strednej,no 2 čo som stretol nerobia elektrikárov.Budem sa venovať svojej práci čo mám tj.skladník a elektrinu povesím na klinec.

-- Spojený príspevok 10 Okt 2019, 19:12 --
Merak napísal:Dal si vzorec P=U*I
Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3.
No a sme doma,nerozumiem:Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 19:17

p23a11s napísal:Oprava,ak sa zle,vrátim sa na strednú neviem či sa to učilo aj na základke.A na strednej si pamätam len P=U*I.No fakt nepametám že by sme sa toto na strednej učili.Buď som chýbal,alebo spal,alebo som bol poza školu.
  • 1.spotrebič 16 A
  • 2.spotrebič 16 A......10 000/2/400=12,5 A
  • 3.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14.49 A
  • 4.spotrebič 10 A......10 000/3/400=8,33 A
  • 5.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14,49 A
  • 6.spotrebič 16 A.....10 000/3/400=8,33 A
Zvýraznil som ti červenou farbou. Odkiaľ tam dávaš tie čísla?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 19:20

p23a11s napísal:1.obrázok 1*230 V:16 A poistka - 10 000/3/230=14,49 A 2.spotrebič:1*400 V: 10 A poistky - 10 000/3/400=8,333 A 3.spotrebič: 2*230 V:16 A poistky - 10 000/3/230=14,49 A 4.spotrebič:2*400 V: 16 A poistky - 10 000/2/400=12,5 A 5.spotrebič:3*230 V: 16 A poistky - 10 000/3/230=14,49 A 6.spotrebič:3*400 V: 10 A poistky. Už som z toho domotaný. Nerozmýšľam, reagujem zbrklo....typujem 1 spotrebič som možno trafil istenie, ale ostatné som sa domotal
Tu to máš zasa ináč s tými čislami. Lotéria?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 19:21

Mne to vyšlo takto nejak.

EDIT: len pri 4 a 6 som nerátal s fázovými a združenými prúdmi v uzloch záťaže.
Prílohy
20191010_191517.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

p23a11s
Nový člen
Nový člen
Príspevky: 91
Dátum registrácie: 31 Mar 2018, 11:05

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa p23a11s » 10 Okt 2019, 19:36

Ty kokso:Možno blbá otázka,tých 6 spotrebičov,jedná sa vo všetkých prípadoch o šporák,alebo sú to rôzne spoterbiče.Napr.bojler,šporák,motory.....atď.Dikens
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 19:39

Je to jedno, je to spotrebič s výkonom 10kW s rozdielnym spôsobom napájania.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 20:11

Pri tom 6. spotrebiči zapojenom do Delty mi tie prúdy vyšli 12,5A.
V tom prípade vo 4. spotrebiči poistkou FU7 bude pretekať prúd 18,75A.
Prílohy
20191010_201021.jpg
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa marioo » 10 Okt 2019, 20:15

Merak myslel som, že budeš mať väčšiu trpezlivosť a nedáš mu to na tanieriku :) takto sa to nenaučí nikdo nikdy :(

a to myslím v dobrom :agree:
0

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7696
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: Istenie el.šporáka

Príspevok od používateľa Merak » 10 Okt 2019, 20:34

Vieš aké percento elektrikárov ovláda počty a prepočty na 3f sústave?
Veľmi mizivé percento.
Radšej to takto rozkreslím, aby to rýchlejšie pochopil, teda dúfam.
P.S.: len neviem, či som správne sčítal fázové prúdy.
:thumbup:
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Napísať odpoveď
  • Podobné témy
    Odpovedí
    Zobrazení
    Posledný príspevok