Istenie el.šporáka
Moderátori: Drakoush, Moderátori
Re: Istenie el.šporáka
Pre p.Merak.A ešte som v tej knihe našiel neviem možno je to dobre.Stať Prípojky elektrickej energie:str.259:Minimálne prierezy káblov el.prípojok sú 4*16 mm2 Al......atď a ďalej je tam červeným napísané 4*25 mm2 Al.Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S.Ps dobre počítam 10 Kw šporák na napetie 400 V,10000/400 V sa rovná 25 A,čiže toľko bude šporák odoberať pri príkone 10 KW.Jedna fáza bude odoberať 10 000/3/400------8 ,33333 A.Ps kniha Elektrotechnická sposobilosť pre elektrikárov....5.vydanie.
0
Re: Istenie el.šporáka
Záleží kde bude od rozdelenia ...
Ak bude za meraním (nesmie byť pred meraním, tam je TN-C) tak od merania k domu 5x "volačo"
a ak bude bod rozdelenia až v podružnom rozvádzači objektu tak môže byť od merania k "domu" aj 4x "volačo" ...
voľačo = 4 x 16,25 atd.. podľa projektu ...
Všetko je na projektantovi...
Na 10kw sporák ti stačí istič 3x16A
Ak bude za meraním (nesmie byť pred meraním, tam je TN-C) tak od merania k domu 5x "volačo"
a ak bude bod rozdelenia až v podružnom rozvádzači objektu tak môže byť od merania k "domu" aj 4x "volačo" ...
voľačo = 4 x 16,25 atd.. podľa projektu ...
Všetko je na projektantovi...
Na 10kw sporák ti stačí istič 3x16A
0
Re: Istenie el.šporáka
Nikde nie je napísane, že prípojka z RE musí byť robená v TN-S.p23a11s napísal:... Minimálne prierezy káblov el.prípojok sú 4*16 mm2 Al......atď a ďalej je tam červeným napísané 4*25 mm2 Al.Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S. ...
Väčšinou sa rieši TN-C-S až v dome kvôli jednoduchšiemu prizemneniu bodu rozdelenia. Minimum je CYKY-J 4x10 resp. pri AYKY-J 4x16 v TN-C. Ak by bol bod rozdelenia v RE, tak stačí ťahať aj CYKY-J 5x6.
Samozrejme to závisí aj od požadovaného istenia (resp. predpokladaného odberu) v RE, ak tam bude 63A istič, tak 5x6 bude málo, zas pre 25A istič nebudeš ťahať 5x35.
Taktiež tam vstupuje vzdialenosť medzi domovým rozvádzačom a RE, ale väčšinou to sú malé vzdialenosti cca 10 až 15m.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Podľa ktorej novej normy?p23a11s napísal:Nemalo by tam byť 5*16 mm2 Al.....a 5*25 mm2 al,kedž e prípojky sa už teraz robia podľa novej normy.5 žilový kábel siť TN-S.
V prílohe ti zasielam obrázok, vypočítaj mi aké
poistky by som mal použiť pre istenie.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Ja len chcem, aby začal aj rozmýšľať a predstavovať si to v mysli, poprípade nech si to dá na papier a rozkreslí.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Istenie el.šporáka
1.obrázok 1*230 V:16 A poistka------10 000/3/230=14,49 A 2.spotrebič:1*400 V: 10 A poistky----10 000/3/400=8,333 A 3.spotrebič: 2*230 V:16 A poistky----10 000/3/230=14,49 A 4.spotrebič:2*400 V: 16 A poistky---10 000/2/400=12,5 A 5.spotrebič:3*230 V: 16 A poistky---10 000/3/230=14,49 A 6.spotrebič:3*400 V: 10 A poistky.Už som z toho domotaný.Nerozmýšľam,reagujem zbrklo....typujem 1 spotrebič som možno trafil istenie,ale ostatné som sa domotal
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
p23a11s
Prezraď mi jednú vec, prečo si všade a všetko delil číslicou 3?
Prezraď mi jednú vec, prečo si všade a všetko delil číslicou 3?
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Istenie el.šporáka
Lebo si asi myslel, že keď sú v nákrese 3 fázy tak to treba deliť tromi
p23a11s:
Pomôcka:
Uvedom si koľko fáz a aké napätie ide do spotrebiča a podľa toho počítaj. Nič viac, nič menej.
p23a11s:
Pomôcka:
Uvedom si koľko fáz a aké napätie ide do spotrebiča a podľa toho počítaj. Nič viac, nič menej.
0
Re: Istenie el.šporáka
Oprava,ak sa zle,vrátim sa na strednú neviem či sa to učilo aj na základke.A na strednej si pamätam len P=U*I.No fakt nepametám že by sme sa toto na strednej učili.Buď som chýbal,alebo spal,alebo som bol poza školu.
- 1.spotrebič 16 A
- 2.spotrebič 16 A......10 000/2/400=12,5 A
- 3.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14.49 A
- 4.spotrebič 10 A......10 000/3/400=8,33 A
- 5.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14,49 A
- 6.spotrebič 16 A.....10 000/3/400=8,33 A
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Dal si vzorec P=U*I
Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3.
Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Istenie el.šporáka
Takže takto,určite je to zle.Mám vyhlášku 508 paragraf 23 na neobmedzené napätie.Budúci rok mi vyhláška končí v auguste.Obnovovať ju nebudem,je to zbytočné.Elektrikára už nerobím 5 rok.Predtým som robil,bežné veci,výmena zásuvky,vypínača radenie 1,5,6-6,6-7-6.Zapojenie svietidiel,motorov,nie hviezda/trojuhoník.Doma mám knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov,Elektrotechnická spôsobilosť pre el.na vysokom napätí.Tieto knihy si par krát do roka prečítam.Ale čo mi z toho čítania,keď s elektrinou nerobím a ani robiť nebudem a hlavne tomu nerozumiem.Zvažujem,aj danú vyhlášku predať,ale to sa asi nedá.Pozná aj kamarátov jeden má 42 tuším vyučený elektrikár,robí v závode pri stroji,už možno aj 15 rokov,bratranec takisto vyučený elektrikár 48-49 rokov,robí v závode pri peci už cez 20 rokov.Aj spolužiakov,čo som mal zo strednej,no 2 čo som stretol nerobia elektrikárov.Budem sa venovať svojej práci čo mám tj.skladník a elektrinu povesím na klinec.
-- Spojený príspevok 10 Okt 2019, 19:12 --
-- Spojený príspevok 10 Okt 2019, 19:12 --
No a sme doma,nerozumiem:Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3Merak napísal:Dal si vzorec P=U*I
Ale vo vzorci nemáš nijaké číslo 2 alebo 3.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Zvýraznil som ti červenou farbou. Odkiaľ tam dávaš tie čísla?p23a11s napísal:Oprava,ak sa zle,vrátim sa na strednú neviem či sa to učilo aj na základke.A na strednej si pamätam len P=U*I.No fakt nepametám že by sme sa toto na strednej učili.Buď som chýbal,alebo spal,alebo som bol poza školu.
- 1.spotrebič 16 A
- 2.spotrebič 16 A......10 000/2/400=12,5 A
- 3.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14.49 A
- 4.spotrebič 10 A......10 000/3/400=8,33 A
- 5.spotrebič 16 A.....10 000/3/230=14,49 A
- 6.spotrebič 16 A.....10 000/3/400=8,33 A
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Tu to máš zasa ináč s tými čislami. Lotéria?p23a11s napísal:1.obrázok 1*230 V:16 A poistka - 10 000/3/230=14,49 A 2.spotrebič:1*400 V: 10 A poistky - 10 000/3/400=8,333 A 3.spotrebič: 2*230 V:16 A poistky - 10 000/3/230=14,49 A 4.spotrebič:2*400 V: 16 A poistky - 10 000/2/400=12,5 A 5.spotrebič:3*230 V: 16 A poistky - 10 000/3/230=14,49 A 6.spotrebič:3*400 V: 10 A poistky. Už som z toho domotaný. Nerozmýšľam, reagujem zbrklo....typujem 1 spotrebič som možno trafil istenie, ale ostatné som sa domotal
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Mne to vyšlo takto nejak.
EDIT: len pri 4 a 6 som nerátal s fázovými a združenými prúdmi v uzloch záťaže.
EDIT: len pri 4 a 6 som nerátal s fázovými a združenými prúdmi v uzloch záťaže.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Istenie el.šporáka
Ty kokso:Možno blbá otázka,tých 6 spotrebičov,jedná sa vo všetkých prípadoch o šporák,alebo sú to rôzne spoterbiče.Napr.bojler,šporák,motory.....atď.Dikens
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Je to jedno, je to spotrebič s výkonom 10kW s rozdielnym spôsobom napájania.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Pri tom 6. spotrebiči zapojenom do Delty mi tie prúdy vyšli 12,5A.
V tom prípade vo 4. spotrebiči poistkou FU7 bude pretekať prúd 18,75A.
V tom prípade vo 4. spotrebiči poistkou FU7 bude pretekať prúd 18,75A.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
Re: Istenie el.šporáka
Merak myslel som, že budeš mať väčšiu trpezlivosť a nedáš mu to na tanieriku takto sa to nenaučí nikdo nikdy
a to myslím v dobrom
a to myslím v dobrom
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Istenie el.šporáka
Vieš aké percento elektrikárov ovláda počty a prepočty na 3f sústave?
Veľmi mizivé percento.
Radšej to takto rozkreslím, aby to rýchlejšie pochopil, teda dúfam.
P.S.: len neviem, či som správne sčítal fázové prúdy.
Veľmi mizivé percento.
Radšej to takto rozkreslím, aby to rýchlejšie pochopil, teda dúfam.
P.S.: len neviem, či som správne sčítal fázové prúdy.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať