Napajanie infra folii

El. inštalácie, NN a VN rozvody, El. stroje

Moderátori: Drakoush, Moderátori

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa juri23 » 21 Feb 2020, 18:12

Ahojte!

chcel by som sa poradit ohladom zapojenie infra vykurovacich rohozi, v miestnosti bude 5 pasov, kazdy vykon 1610W. planoval by som to rozdelit na 3 okruhy: 2pasy + 2pasy +1pas. Moja otazka je:
1. mozem to istit trojfazovym isticom 16A /3okruhy-schema/
2. pouzit radsej na kazdy okruh samostatny istic 16A? /3 okruhy, 3 samostatne istice/
3. pouzit na kazdy pas samostatny istic 16A? /5okruhov, 5 samostatnych isticov/

Obrázok
0

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa djwiktor » 21 Feb 2020, 18:39

Ad 1. Pri takom vykone by som dal 3 istice. Pre oba pary plus jeden pas.
Ak to bude v podlahe zaliate tak to bude ok. Ak by to boli folie priamo pod plavackou tak tam nikde nevidim zakresleny prudovy chranic.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa Samanko » 21 Feb 2020, 19:46

Ahoj, riesenie zalezi od rozpoctu. Pri 5 isticoch je to vsetko super ale bolo by ti treba dalsi stykac a vacsi rozvadzac. Zalezi to samozrejme aj od toho o aky objekt a miestnost ide = priority. Vsetky tri moznosti su spravne a je na tebe ktoru si vyberies, 3 istice su zlata stredna cesta.

p.s. chyba ti tam RCD.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa marioo » 21 Feb 2020, 20:26

Otázka trochu mimo, to je jedna miestnosť ? Naozaj potrebuješ 230W/m2 tie miestnosti majú také veľké tepelné straty?

Mám v dvoch apartmánoch fólie 80W/m2 a v druhom aj 160W/m2 ale 230W/m2 je naozaj už dosť, preto zváž ten výkon ak ho teda nebudeš regulovať cez nejaké PWM ale iba stykačom.

Tiež je dôležité ako tam bude rozmiestnený nábytok (hovorím zo skúsenosti) kúriť pod gaučom alebo iným nábytkom 230W/m2 je zbytočnosť, treba si to rozmyslieť a navrhnúť ovládané pásy podľa používania (ak sa teda berie do úvahy aj ekonomika daného kúrenia) a tiež teplotná pohoda.
0

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa djwiktor » 21 Feb 2020, 21:11

Na starom dome, energeticka trieda E m folie 120w/m2 a sice to chvilu trva ale bezproblemov vyhreju a udrzuju 25m2. Pasy tam kde je vstavana skrina nemam. Tiez mi pride 1600w na pas brutus. Zbytocna zataz na instalaciu a regulaciu. Na to ani termostat normalny nebude, vsetky maju max 16A.
Uvidime co tazatel zamysla.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa Samanko » 21 Feb 2020, 21:45

djwiktor ma tam stykac tak to moze ovladat akymkolvek termostatom.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa juri23 » 21 Feb 2020, 22:04

djwiktor a Samanko - 3 istice, 3 okruhy sa aj mne pozdavaju najviac. otazka ako to pripojit cez RCD, ked folia ma len pripojenie na L a N.
mario-ja som tiez toho nazoru ze 230W/m2 je moc ale tak to chcel pan, ktorumu to budem pripajat... ale skusim ho este prehovorit na 120W/m2
0

Používateľov profilový obrázok
djwiktor
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1624
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Bydlisko: Šaľa
Vek: 36
Kontaktovať používateľa:

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa djwiktor » 21 Feb 2020, 22:32

A co viac potrebujes predsa? Do RCD vchadza L a N. A z neho vychadza L a N.

Ak tam bude zvod do zeme tak RCD vyhodi.
0
Tlacim na 3D tlaciarni Felix 3.0 dual
Stormchasers.sk

juri23
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 170
Dátum registrácie: 10 Jún 2010, 00:00
Vek: 35

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa juri23 » 21 Feb 2020, 22:47

jasne rozumiem. RCD pouzit jeden 3fazovy alebo by bolo zas lepsie pouzit 3 samostatne? idelane by bolo RCD s nadprudovou ochranou ze?
0
Naposledy upravil/-a juri23 v 21 Feb 2020, 23:05, upravené celkom 2 krát.

Používateľov profilový obrázok
rudko
Power user
Power user
Príspevky: 2340
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa rudko » 21 Feb 2020, 23:00

Jeden 3polovy stykac k tomu jeden 3fazovy istic a jedno 3fazove rdc. Mixovat jednofazove istiace prvky s 3fazovymi spinacimi je blbost, nema to opodstatnenie a v istych situaciach to moze byt aj nebezpecne. Ked uz to chces silou mocou rozbit na 3jednofazove okruhy, hoci to nema opodstatnenie a je to zbytocne pokial to je ovladane jednym prvkom(termostatom), tak pouzi aj tri jednofazove stykace
0
Drink coffee. Do stupid things faster with more energy...

Používateľov profilový obrázok
pablox
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 1737
Dátum registrácie: 19 Júl 2006, 00:00
Bydlisko: Ruzomberok
Vek: 32
Kontaktovať používateľa:

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa pablox » 22 Feb 2020, 07:48

Ale zas, keď to má rozdelené na jednotlivé okruhy - v prípade skratu na niektorom páse ho vie ističom vypnúť a zvyšné dva okruhy budú kúriť.
V robote sme mali na jeden 3f istič a stykač zapojených asi 25 lámp VO a bolo to na zabitie, keď bol v jednej skrat večer vyhodilo celý areál. Po rozdelení na jednotlivé fázy sa proste poruchová vetva vypla a cez deň som sa venoval 1/3 lámp. Ale to je iný prípad.
0
Meranie radiačného pozadia https://radmon.pablox.net/
Moja osobná webstránka http://www.pablox.net
Moja meteostanica http://www.teplomer.pablox.net

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa marioo » 22 Feb 2020, 16:51

Istenie je jedna vec a spínanie druhá. Ale ak to budú samostatné okruhy tak by som nedával 3f istič ale 3 jednofázové prípadne kombinované s RCD. A spínanie by som rieši pri 230W/m2 určite tiež na viac okruhov lebo pri tom výkone sa tam upečú a nebude to príjemné .. preto treba fóliu vypočítať priamo na tepelné straty miestnosti a na plochu a objem a umiestnenie domu/bytu od lokality.


Je to proste kúrenie a treba to spočítať . Tiež si nedáš do izby na dve steny trojitý radiator keď stačí napriklad jeden dvojitý...
0

Samanko
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1106
Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
Bydlisko: Up there in the sky

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa Samanko » 22 Feb 2020, 21:46

marioo udany vykon v W/m2 nema vobec ziadnu suvislost so spinacim prvkom a teda by sa nic neupieklo. Je uplne jedno ci pouzije jedno, dvoj, troj ci stvor polovy stykac.


btw, uz zase vidim, ze tu projektuje chalan, ktory nevie ani zapojit RCD, takze koncim v tejto teme.
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos

Používateľov profilový obrázok
marioo
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1112
Dátum registrácie: 15 Júl 2012, 12:28
Bydlisko: SVK
Vek: 50

Re: Napajanie infra folii

Príspevok od používateľa marioo » 23 Feb 2020, 00:09

Samanko: ak dá všetky folie na trojpolový, štvorpolovy stykač tak ich nezopne solo - iba jednu alebo iba dve...

bežne sa robí napr ak je niekde vyšší výkon ako treba tak sa spína napr každá druhá foila.... preto by som použil na každú foiliu jeden stykač/relé aby sa dal ovládať výkon .. lebo ak zopne v 35m2 8 kw výkonu v infra fóliách tak tam bude naozaj dosť teplúčko :)


Samozrejme ak niekto potrebuje rýchly nábeh napr z temperovania na izbovú teplotu, potom by som spínal všetky naraz ale pre bežné použitie kde sa bude bývať a denne žiť bude 230W/m2 zbytočný výkon a tepelná nepohoda