Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod technikus110 » 22 M├íj 2020, 06:08

Zdrav├şm.

Ak├Ż k├íbel Cu by ste pou┼żili pri zadan├ş t├Żchto parametrov:

medzi meran├şm a podru┼żn├Żm rozv├ídza─Źom 100 metrov
ulo┼żenie interi├ęr na ro┼ítoch
nevyv├í┼żen├Ż odber vo f├ízach
celkov├Ż maxim├ílny odber technol├│gie 30kW (32kW s rezervou)
odbern├ę miesta: - osvetlenie haly kon┼ítantn├ę, ─Źiastkov├ę odbery na motoroch 2x2kW (ob─Źasn├ę a kr├ítkodob├ę, napr. zdvih├ík v servise), a.t.─Ć.
hlavn├ę istenie pou┼żite─żn├ę max. 64A pri meran├ş.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 674
Vek: 60.5
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Bydlisko: BA / W
Paragraf: 24

Re: Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod Ilija » 22 M├íj 2020, 07:00

Ppy 5*10 Cu. Alebo 5*16 Al.
Ilija
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 119
Zalo┼żen├Ż: 25.05.2019
Bydlisko: Srbsko
Karma: 0

Re: Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod Drakoush » 22 M├íj 2020, 07:29

Ulo┼żenie 30-C (─Źiasto─Źne) a na t├║ d─║┼żku by som volil minim├ílne 5x16Cu, pr├şpadne o jednu ve─żkos┼ą viac (25).
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 10049
Vek: 24.94
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 53

Re: Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod Merak » 22 M├íj 2020, 07:37

ak uva┼żujeme 32kW s rezervou (predpoklad├ím ┼że je to trojf├ízov├Ż rovnomerne rozlo┼żen├Ż v├Żkon), tak na f├ízu to vych├ídza cca 46,5A
pri d─║┼żke 100m a isten├ş 63A by sta─Źilo CYKY-J 5x16 alebo AYKY-J 5x25
┼żivot je ako s├şnusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzit├Żm si dvakr├ít na nule
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
P.S.: sk├┤r som vedel zapoji┼ą vidlicu a z├ísuvku ako rozpr├íva┼ą
Merak
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 7011
Vek: 40.57
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Bydlisko: Bratislava - Vraku┼ła
Paragraf: 24
Karma: 75

Re: Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod technikus110 » 22 M├íj 2020, 12:30

...a projektant tam dal 5x10 Al a e┼íte p├ş┼íe v projektovej dokument├ícii o rezerve ktor├║ pridal, aby sa k├íbel neprehrieval.
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 674
Vek: 60.5
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Bydlisko: BA / W
Paragraf: 24

Re: Priemer k├íblu 5x XXCu popr├şpade Al.

Odosla┼ąod Drakoush » 22 M├íj 2020, 13:47

Mo┼żno to nemyslel zle, len zabudol doda┼ą, ┼że 10m od koncov ho treba rozklepa┼ą, aby sa zv├Ą─Ź┼íila plocha na chladenie, hlin├şk predsa dobre vedie :D
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Obr├ízok pou┼ż├şvate─ża
Ultimate ─Źlen
Ultimate ─Źlen
Pr├şspevky: 10049
Vek: 24.94
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Bydlisko: Nitra
Paragraf: 22
Karma: 53


Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 0 host├ş.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.27 sek├║nd