Je to bezpecne?
Moderátori: Merak, Moderátori
Je to bezpecne?
Dobry den. Rad by som sa dozvedel, ci je tato "vidlica" /lebo to nie je vidlica/ bezpecna? Odkaz na obrazok, pretoze je prilis velky: http://oi60.tinypic.com/2m2ugiw.jpg Ako vidite, patri k tej lampe. (Aby som to upresnil, bolo to v zasuvke do dnes asi 35 rokov, je to u mamy, ta sa o to nezaujimala, ze to je take, hlavne, ze lampa svieti.) Dnes som to zbadal, ked som do tej zasuvky potreboval nieco zapojit. Podla mna je to uz v dnesnej dobe nepriatelne, ale to je len moj nazor. Ako som prechadzal tymto webom, tak som videl, ze vy ste na to odbornici. Som zvedavy na vas nazor. Za pripadne reakcie budem vdacny. Peter.
0
- psichac
- Ultimate člen
- Príspevky: 5097
- Dátum registrácie: 27 Okt 2009, 00:00
- Bydlisko: Bratislava
- Vek: 30
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
nie nieje to bezpečné, nahraď komplet kábel za nejakú flexo šňúru (dvojlinku) napr :
https://www.gme.sk/flexo-2m-2x0-75-cerna-p652-070
https://www.gme.sk/flexo-2m-2x0-75-cerna-p652-070
0
zaujimáš sa o DVB-T alebo DXing všeobecne? klikni sem a dozvieš sa viac
-->FTP server<--||diskusia k FTP serveru||zase tie tvoje komentare...
Inak som Rado
-->FTP server<--||diskusia k FTP serveru||zase tie tvoje komentare...
Inak som Rado
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Je to bezpecne?
Hehe, banaaniky ..
Jasne,, ze by to tak nemalo byt. Vsak vytiahnes bananik z pravej zdierky a mas nanom fazu (prechadza z lavej zdierky cez vlakno na bananik)
Dnes je to uz dost prisne co sa tyka vidlic pohyblivych privodov. Mala by sa vymenit privodna snura..
Este ako tak pozeram to svietidlo. trebalo by nanom pozriet triednu ochrany, lebo by som povedal, ze to je trieda I, cize by to chcelo trojpolovu vidlicu s kolikom a zz vodic pripojit o tu nezivu vodivu cast na svietidle. Na tom svietidle by mal by t stitok, keby si teen este cvakol tak by sme vedeli presne
Jasne,, ze by to tak nemalo byt. Vsak vytiahnes bananik z pravej zdierky a mas nanom fazu (prechadza z lavej zdierky cez vlakno na bananik)
Dnes je to uz dost prisne co sa tyka vidlic pohyblivych privodov. Mala by sa vymenit privodna snura..
Este ako tak pozeram to svietidlo. trebalo by nanom pozriet triednu ochrany, lebo by som povedal, ze to je trieda I, cize by to chcelo trojpolovu vidlicu s kolikom a zz vodic pripojit o tu nezivu vodivu cast na svietidle. Na tom svietidle by mal by t stitok, keby si teen este cvakol tak by sme vedeli presne
0
Naposledy upravil/-a Samanko v 07 Aug 2014, 17:55, upravené celkom 1 krát.
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
- zipaj
- Ultimate člen
- Príspevky: 2900
- Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
- Bydlisko: Vranov nad Topľou
- Vek: 48
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
Presne tak, nahradiť celý kábel za flexošnúru s dvojitou izoláciou, ako to už napísal psicháč, namontovanie zástrčky je lepšie ako tie dva banániky, ale ten biely kábel nevyhovuje dnešným normám, lebo nemá dvojitú izoláciu.
0
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí
Re: Je to bezpecne?
Dakujem vam za odpovede, urcite s tym spravim poriadok!
pre Samanko: Na celom svietidle je iba 1 stitok, a to tento:
http://imgupload.sk/images/7/z/7z33fjsf2jd99jdspgn1.jpg
pre Samanko: Na celom svietidle je iba 1 stitok, a to tento:
http://imgupload.sk/images/7/z/7z33fjsf2jd99jdspgn1.jpg
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
Wau, to je velice zaujímavý štítok
Uprav si link
Uprav si link
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Zaslúžilý člen
- Príspevky: 1106
- Dátum registrácie: 03 Máj 2013, 16:18
- Bydlisko: Up there in the sky
Re: Je to bezpecne?
Lol, chyba na tom stitku CE oprav
0
“Strong people don't put others down... They lift them up.“ Michal P. Watson.
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
„Pravda musí čelit více zkoumajícím pohledům !"
„We cannot choose our external circumstances, but we can always choose how we respond to them'' Epiktetos
Re: Je to bezpecne?
Upravit link? Mne sa otvori v poriadku. Ako som napisal, na celom svietidle je iba ten 1.
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
Kocúr mi povedal, že je to trieda izolácie 2, takže tam stačí dvojžilák.
Keby to bola jednička, nemá banániky - to sa tu nikdy nefušovalo
Keby to bola jednička, nemá banániky - to sa tu nikdy nefušovalo
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
Bude to dvojitá izolácia, i keď verím tomu, že cez ten kov bude prevlečená tá dvojlinka a silno pochybujem, že bude mať aj tú druhú izoláciu... Kto ho vie. Možno by som dal ozaj trojžilák, L a N pre žiarovku a PE pripojiť o "kostru" lampy.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
Re: Je to bezpecne?
uff, to tu pozerám veci ...
celé to beriem ako žart, pýtať sa na to, či je to bezpečné...
tie banániky tam od nova určite niesu...
ale zažil som aj taký prípad, kedy v zásuvke bola fáza na tom trčiacom kolíku, a to už ide o život, taká práčka keď sa jej dotnete začne žmýkať s vami hneď...
celé to beriem ako žart, pýtať sa na to, či je to bezpečné...
tie banániky tam od nova určite niesu...
ale zažil som aj taký prípad, kedy v zásuvke bola fáza na tom trčiacom kolíku, a to už ide o život, taká práčka keď sa jej dotnete začne žmýkať s vami hneď...
0
Re: Je to bezpecne?
V poriadku, chapem, ze bananiky su nezmysel, ale ja som ich tam nedaval. Urcite to dam do poriadku, nedovolim im to tak zapinat.
0
Re: Je to bezpecne?
Zbytocne tu riesite ci tr. 1 alebo 2 Mam stolne lampy kupene ani nie pred rokom, ktore maju kovove to v com je ziarovka a trojzilak tam veru nebol, ba dokonca ked som otocil 2-kolikovu vidlicu v zasuvke, tak fazovka trochu svietila aj ked bola lampa "vypnuta". Sice to "nekopalo" ale kazdy na to kasle uz z vyroby. No je pravda ze sa ma snura menit ako celok, ale potom naco predavaju aj 2-kolikove vidlice? Hovorim zo skusenosti, normy sa malokde dodrziavaju. Predlzovacka je automaticky mimo normy ak ju spravis ty. A to ze vyrobca napajkuje rovno na vypinac vodice (ved FASTON je drahsi ako cin) to je v poriadku. Ako som uz tu niekde pisal, predlzovacky nie su nerozoberatelne kvoli tomu aby sa zapojenie nemohlo menit ale aby sa nevidelo co za bordel v nich je uz od vyroby.
Petrovi odpoviem asi tak ako vy, ako vidim nie je v tom odbornik (to ani ja nie, ale skusenosti s tymito vecami mam). Takze vymenit komplet celu snuru za taku ako pisal Rado. Pokial by sa lampa tazko rozoberala, moze sa tam dat aj klasicka 3-polova vidlica, tak ci tak ta lampa uz nikdy nebude podla terajsich noriem, aj keby bola v povodnom stave. Nie je totiz na stitku znak dvojitej izolacie takze sa povazuje za spotrebic tr. 1 a uz od vyroby tam bola snura 2-zilova a aj to bez dvojitej izolacie.
Petrovi odpoviem asi tak ako vy, ako vidim nie je v tom odbornik (to ani ja nie, ale skusenosti s tymito vecami mam). Takze vymenit komplet celu snuru za taku ako pisal Rado. Pokial by sa lampa tazko rozoberala, moze sa tam dat aj klasicka 3-polova vidlica, tak ci tak ta lampa uz nikdy nebude podla terajsich noriem, aj keby bola v povodnom stave. Nie je totiz na stitku znak dvojitej izolacie takze sa povazuje za spotrebic tr. 1 a uz od vyroby tam bola snura 2-zilova a aj to bez dvojitej izolacie.
0
Re: Je to bezpecne?
Udělej to co nejdříve.bsk napísal:V poriadku, chapem, ze bananiky su nezmysel, ale ja som ich tam nedaval. Urcite to dam do poriadku, nedovolim im to tak zapinat.
To není nebezpečné, ale nazval bych to smrtelně nebezpečné..
0
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
To je čo za kravina tvrdenie? Tie lampy, čo si kúpil, majú triedu izolácie dva, teda majú dve izolácie, preto tam nemusí byť trojžilák. V prípade poruchy (prerazenia prvej izolácie) je tam ešte druhá.Edgar napísal:Zbytocne tu riesite ci tr. 1 alebo 2 Mam stolne lampy kupene ani nie pred rokom, ktore maju kovove to v com je ziarovka a trojzilak tam veru nebol...
Ale ak je lampa trieda ochrany 1. a má len jednu izoláciu a nemá ochranný vodič, tak pri prieraze by bola fáza na kovovom tele lampy. Preto prosím netvrď, že zbytočne riešime, aká trieda ochrany to je. Je to opodstatnená vec.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
-
- Pokročilý člen
- Príspevky: 677
- Dátum registrácie: 10 Máj 2009, 00:00
- Bydlisko: Novosad
- Vek: 29
Re: Je to bezpecne?
Pre spotrebiče triedy 2Edgar napísal: ale potom naco predavaju aj 2-kolikove vidlice?
A to už prečo?Predlzovacka je automaticky mimo normy ak ju spravis ty.
Všímam si ťa tu na fóre už dlhšie a ak mám byť úprimný, tak si počkaj na začiatok školského roka a na tieto veci sa pýtaj Ing Knutelskej. Tá ti to vysvetlí tak, že už tu podobné blbosti písať nebudeš.
0
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Je to bezpecne?
"Predlzovacka je automaticky mimo normy ak ju spravis ty."
v tomto sa trošku pletieš, ak spravíš predlžovačku podľa normy, tak je jedno kto ju spravil, len musí byť podľa normy
no teda až tak jedno to nie je, po správnosti by ju mala robiť osoba, ktorá má elektrotechnické osvedčenie
v tomto sa trošku pletieš, ak spravíš predlžovačku podľa normy, tak je jedno kto ju spravil, len musí byť podľa normy
no teda až tak jedno to nie je, po správnosti by ju mala robiť osoba, ktorá má elektrotechnické osvedčenie
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
- Drakoush
- Ultimate člen
- Príspevky: 10964
- Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
- Bydlisko: Nitra
- Vek: 28
- Kontaktovať používateľa:
Re: Je to bezpecne?
Až teraz som si to prečítal celé, takže takto:
Toto som Ti už vysvetlil.Edgar napísal:Zbytocne tu riesite ci tr. 1 alebo 2
To nie je nikde napísané, ak máš poškodenú len vidlicu, môžeš vymeniť len tú za rovnaký typ (2P, 3P, 4P, 5P a pod.)Edgar napísal:No je pravda ze sa ma snura menit ako celok
Kravina. Norma nezakazuje vyrobiť si predlžovačku, ak spĺňa náležitosti, ktoré definuje norma opisujúca pohyblivé predlžovacie prívody.Edgar napísal:Predlzovacka je automaticky mimo normy ak ju spravis ty.
To rozhodne nie je v poriadku a čiastočne súhlasím, že z toho titulu je nerozoberateľná. Norma zakazuje ukončovať vodiče spájkovaním, takýto predmet treba poslať SOI, lebo to rozhodne nesplňuje normy.Edgar napísal:A to ze vyrobca napajkuje rovno na vypinac vodice (ved FASTON je drahsi ako cin) to je v poriadku. Ako som uz tu niekde pisal, predlzovacky nie su nerozoberatelne kvoli tomu aby sa zapojenie nemohlo menit ale aby sa nevidelo co za bordel v nich je uz od vyroby.
Už som Ti to vysvetlil. Normy nie sú na to, aby sa obchádzali, sú spísané preto, lebo sú opodstatnené, či už sa jedná o bezpečnosť zdravia, alebo ochrany majetku. Takže by sa mala lampa skontrolovať a posúdiť, či vyhovuje tr. izolácie 2, alebo je to jednotka - v druhom prípade je nutné vymeniť šnúru za trojvodičovú a ochranný vodič vodivo spojiť s kovovými časťami predmetu, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom, alebo sú mu prístupné.Edgar napísal:Nie je totiz na stitku znak dvojitej izolacie takze sa povazuje za spotrebic tr. 1 a uz od vyroby tam bola snura 2-zilova a aj to bez dvojitej izolacie.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.
- Merak
- Moderator
- Príspevky: 7696
- Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
- Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
- Vek: 44
Re: Je to bezpecne?
Edgar napísal:
No je pravda ze sa ma snura menit ako celok
Drakoush:
To nie je nikde napísané, ak máš poškodenú len vidlicu, môžeš vymeniť len tú za rovnaký typ (2P, 3P, 4P, 5P a pod.)
k tomuto poviem jednu vec, ak ide o spotrebič, ktorý má mať prívodnú FLEXO šnúru ako celok, teda vidlica musí byť neoddeliteľná, takže ak sa došaná vidlica, tak musíš vymeniť celú šnúru
napríklad: vŕtačka, vypilovačka, atď
Edgar napísal:
Nie je totiz na stitku znak dvojitej izolacie takze sa povazuje za spotrebic tr. 1 a uz od vyroby tam bola snura 2-zilova a aj to bez dvojitej izolacie.
Drakoush:
Už som Ti to vysvetlil. Normy nie sú na to, aby sa obchádzali, sú spísané preto, lebo sú opodstatnené, či už sa jedná o bezpečnosť zdravia, alebo ochrany majetku. Takže by sa mala lampa skontrolovať a posúdiť, či vyhovuje tr. izolácie 2, alebo je to jednotka - v druhom prípade je nutné vymeniť šnúru za trojvodičovú a ochranný vodič vodivo spojiť s kovovými časťami predmetu, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom, alebo sú mu prístupné.
môžeš použiť kábel aj so základnou izoláciou, pokiaľ táto izolácia je zosilnená, a to táto šnúra je
ale táto lampa dobrých pár desiatok rokov a vtedy platili iné normy a pravidlá, takže aj na to treba brať ohľad
EDIT: ešte jedna vec, ak kábel prechádza cez nejaký kovový kryt, tak hrany tohoto krytu musia byť zabezpečené nejakou ochranou, aby nedošlo k poškodzovaniu vodiča pri manipulácii, napríklad bužírkou, priechodkou a pod.
No je pravda ze sa ma snura menit ako celok
Drakoush:
To nie je nikde napísané, ak máš poškodenú len vidlicu, môžeš vymeniť len tú za rovnaký typ (2P, 3P, 4P, 5P a pod.)
k tomuto poviem jednu vec, ak ide o spotrebič, ktorý má mať prívodnú FLEXO šnúru ako celok, teda vidlica musí byť neoddeliteľná, takže ak sa došaná vidlica, tak musíš vymeniť celú šnúru
napríklad: vŕtačka, vypilovačka, atď
Edgar napísal:
Nie je totiz na stitku znak dvojitej izolacie takze sa povazuje za spotrebic tr. 1 a uz od vyroby tam bola snura 2-zilova a aj to bez dvojitej izolacie.
Drakoush:
Už som Ti to vysvetlil. Normy nie sú na to, aby sa obchádzali, sú spísané preto, lebo sú opodstatnené, či už sa jedná o bezpečnosť zdravia, alebo ochrany majetku. Takže by sa mala lampa skontrolovať a posúdiť, či vyhovuje tr. izolácie 2, alebo je to jednotka - v druhom prípade je nutné vymeniť šnúru za trojvodičovú a ochranný vodič vodivo spojiť s kovovými časťami predmetu, ktoré prichádzajú do kontaktu s telom, alebo sú mu prístupné.
môžeš použiť kábel aj so základnou izoláciou, pokiaľ táto izolácia je zosilnená, a to táto šnúra je
ale táto lampa dobrých pár desiatok rokov a vtedy platili iné normy a pravidlá, takže aj na to treba brať ohľad
EDIT: ešte jedna vec, ak kábel prechádza cez nejaký kovový kryt, tak hrany tohoto krytu musia byť zabezpečené nejakou ochranou, aby nedošlo k poškodzovaniu vodiča pri manipulácii, napríklad bužírkou, priechodkou a pod.
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať