Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa alidedko » 07 Nov 2015, 19:06

A ja som si myslel, ze to nejde preto, lebo su istice zhodene :(

Inac som si hore tie mostiky vsimol tiez ako prve :)
0
Motto: Nikto nie je tak velky, aby sa nevosiel do truhly.

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2500
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Jirka84 » 07 Nov 2015, 19:09

Jako rušňovodič=strojvedoucí máš solidní odpovědnost za cestující. A taky se jistě dokážeš orientovat pohotově v nastoleném "problému". Dovolím si aspoň touto cestou nejen Tobě poděkovat za bezpečnou jízdu svěřeného "kolejového vozidla" a za správnou a rychlou reakci máš ode mně K+ :thanks: .

PS
Před tímto rozváděčem byli i tři vyučenci v silnoproudu Tvého věku, kteří radili majiteli se zapojením.
Nenašli tak jednoduchou vlastní závadu :wink:

To alidetko,
příště dám zase něco zajímavého ze své praxe, "nesmuť" :wink: Jističe jsem jim shodil já cca tři vteřiny po jejich dotazu :thumbup:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
jojo9432
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 951
Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Bydlisko: Martin
Vek: 30

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa jojo9432 » 07 Nov 2015, 19:15

Ja som tiež vyučený silnoprúdar, ale to nič neznamená ;)
Díky ja K+, máš pravdu, zodpovednosť je to obrovská.
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2500
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Jirka84 » 07 Nov 2015, 19:16

Dovedl bys určit další závady, pro které se nedá provést zmíněná VR?
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
jojo9432
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 951
Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Bydlisko: Martin
Vek: 30

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa jojo9432 » 07 Nov 2015, 19:26

Neviem prísť na ďalšie závady, ale po dlhšom rozmýšľaní ich určite nájdem, nakoľko je pre mňa pokročilá hodina (skoro som vstával).
Ale nechápem, prečo má ten rozvádzač otočený hore nohami a prečo použil chrániče s ističom (alebo to nie je chránič s ističom?).
0

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2500
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Jirka84 » 07 Nov 2015, 19:38

Chrániče (RCD) jsou použity dva:
dvojpólový - na zásuvky a světla v koupelnách a na dvůr,
čtyřpólový - na ostatní okruhy. V ČR už musí být všechny okruhy za RCD (pro bezpečí občanů a jejich nemovitý majetek). Správně by se jednotlivé okruhy neměly ovlivňovat, tzn., že by měly být pod samostatnými "jističochrániči". To by zákazník "neskousnul" přes peněženku, protože obklady zdí a podlah jsou důležitější - dráty a rozvaděč si návštěva závistivě neprohlíží :wink:
Přívody jsou zespodu, tak bednu dali , jak jim pasovala.
Hledej závady do VRZ (výchozí revizní zprávy).
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2015, 20:41

Bod rozdelenia nie je uzemnený. Alebo je?
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
jojo9432
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 951
Dátum registrácie: 12 Mar 2010, 00:00
Bydlisko: Martin
Vek: 30

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa jojo9432 » 07 Nov 2015, 20:41

Mne osobne tam ešte chýba označenie ističov, ale to bude zrejme na krycom paneli, ktorý tam momentálne nie je. Nič iné ma už nenapadá, nakoľko sa až toľko nevyznám do legislatívy.
0

smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 528
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: PN
Vek: 44

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa smotek7 » 07 Nov 2015, 22:34

Ta prepojovacia lista na dolnom chranici ma na stvrtom pole nejaky domaci tuning?
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2015, 22:37

Prečo "domáci tuning"? Bežne sa to tak robí.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

smotek7
Pokročilý člen
Pokročilý člen
Príspevky: 528
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Bydlisko: PN
Vek: 44

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa smotek7 » 07 Nov 2015, 22:39

A to N ko z chranica kam ide cez tu listu?
0
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.

Používateľov profilový obrázok
Drakoush
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 10964
Dátum registrácie: 07 Feb 2012, 23:22
Bydlisko: Nitra
Vek: 28
Kontaktovať používateľa:

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2015, 22:46

Nejde cez lištu... Teda môže, v tomto prípade nie, ale existujú 4P lišty, kde je vedený aj N.
Tu bude kontaktná plôška vystrihnutá.
0
Odkupujem zaujímavé meracie prístroje. Ponuky mailom alebo SS.

Používateľov profilový obrázok
Merak
Moderator
Moderator
Príspevky: 7707
Dátum registrácie: 10 Júl 2012, 22:04
Bydlisko: Bratislava - Vrakuňa
Vek: 44

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2015, 05:32

- keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
- chýba mi tam prepäťová ochrana
- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
- na môj vkus je tam málo istených okruhov
- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče
0
život je ako sínusovka, raz si hore, raz si dolu, a medzitým si dvakrát na nule
P.S.: skôr som vedel zapojiť vidlicu a zásuvku ako rozprávať

Používateľov profilový obrázok
Jirka84
Ultimate člen
Ultimate člen
Príspevky: 2500
Dátum registrácie: 21 Mar 2012, 20:30
Bydlisko: kousek na sever od Olomouce
Vek: 73

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa Jirka84 » 08 Nov 2015, 08:15

To Merak - ranní ptáče nejvíc odskáče, kdy spíš? :thanks:
aneb Karma+ za ucelený přehled závad pro Výchozí revizi.
Informace pro kutily: dobře si přečtěte , co jsem nejprve nastínil SVÝM PŘÍSPĚVKEM a postupně DALŠÍ ukázali hlavní nedostatky Vašich BASTLŮ.
Pokud máte pocit, že Vás Někdo tady stále buzeruje za Vaše VÝTVORY, pak čtěte dál. On totiž revizák je na tom daleko hůře pěd komisí při vysvětlování svých nedostatků v revizních zprávách, které chcete napsat "od stolu".

Ještě můj "nepotřebný" komentář (ještě bych našel další, ale...):

od Merak » 08 Nov 2015, 05:32
1-keďže prívod je TN-C, tak mi tam chýba PEN zbernica a bod rozdelenia a jeho prípadné uzemnenie
2- zelenožltý je rovno privedený na PE zbernicu
3- nie je prepojený N mostík (vľavo hore) s PEN zbernicou (dochádza k poškodeniu elektro spotrebičov)
4- nie je dovedený zelenožltý z HUS alebo HUP
5- chýba mi tam prepäťová ochrana
6- neoznačené mostíky PE a N (najmä N, keďže ich tam je viac)
7- neoznačené jednotlivé vodiče na koncoch (kto má potom hľadať ktorý vodič k čomu patrí?)
8- je tam dovedené dvojtarifné meranie, ale je zapojené len na relé a koniec
9- na môj vkus je tam málo istených okruhov
10- je ten biely dátový kábel stavaný na vedenie so silovým vedením a do silových zariadení? teda má izoláciu stavanú na také vysoké napätie?
11- to s tým jednotným RCD je tiež na porazenie
12- dimenzia prepojovacích vodičov je správna? je to tak rozmazane vidno, najmä tie modré vodiče


Závady jsou i na přípojce - od 7/2015 si ČEZ UMÍNIL v ER 10kA hlavní i HDO jističe, zde "pouze" 6kA !!! a proto v RP jsou také 6kA, výrobce ER se musí polepšit, jinak končí

TN-C přívod 4x10, protože jsou v RP výrobce pouze dvě základní lišty, tak provedli:
Ad1 - PEN a PE bez rozdělení = spodní zleva:přívod z kabelu-10, z HUS-6 ( u nás se značí EPS=ekvipotenciální sběrnice nebo HOP=hlavní ochranné přípojnice), z koupelny 1.NP-6,z koupelny 2.NP-6, PE vodiče s pořadím okruhů/jističů
ad2 - jinak ani nemohli,když mají pouze starý model RP
ad3 - 1. a hlavní podstatná chyba, proč jim nefungoval celý RP ani zásuvky
ad4 - viz ad1
ad5 - není povinná s ohledem budovu v řadové zástavbě, připojenou zemním kabelem – smyčkování
ad6 - 2.chyba – není identifikace k RCD
ad7 - 3. chyba – není identifikace jednotlivých okruhů = popisky kabelů , jističů = okruhů
ad8 - není okruh, který by mohl být přes HDO ani v budoucnu – zbytečný prvek (pouze rezerva)
ad9 – devět zásuvkových (včetně plynového kotle - špatné jištění), dva světelné, jeden 3fázový – varná deska – na domek s dvorkem a zahrádkou chybí 1fáz. A 3fáz.zásuvka venku - nekomentuji raději vůbec
ad10 - STP/UTP lepší nez klasický zvonkáč pro přívod/odvod ovládání domovního zvonku (chrrr - PinYin) – chybí dodat trafo a zapojit
ad11 - již jsem odpověděl výše – 7x1 +1x3fáz.okruh na RCD 40/4/003 = šetření na nepravém místě to je klasika. Hlavně budou dvě koupelny, nádherné obklady, dlažba, plovoučky !
ad12 - naštěstí propojovací vodiče 6mm ²
rozvody CYKY 3Jx1,5 , 3Jx2,5, 5Jx2,5 podle jističů

Pokud jde o neostré fotky na moji omluvu (výmluvu :rolleyes: ) : nic lepšího na focení jsem neměl sebou

Ad ČR ZÁVADA:
Chybí výrobce a jeho štítek s údaji k RP s platnými doklady (Ferda Všeuměl - nic pořádně, na jeho obranu aspoň trochu znalostí má :wink: )

PS a pak že: napsat revizi je brnkačka :applause:
0
LAIK se DIVÍ, odborní žasne nad schopnostmi LAIKA...
...nejen tady jsi bastlíři doma... ...taky pro radost i poučení
Zábava pro naše polovičky - Církvice (Čáslav = ČR)
..mladí nedělají vždy , co se jim říká... :rock:

elektronkazradia
Okoloidúci
Okoloidúci
Príspevky: 6
Dátum registrácie: 14 Jan 2016, 03:04
Bydlisko: ZV,BB,NR

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa elektronkazradia » 16 Jan 2016, 20:16

N a PE mostiky niesu prepojene... A ta estetika HNUS !!!!
Dal by som to prerobit !!!!
0

dduuro
Stály člen
Stály člen
Príspevky: 175
Dátum registrácie: 25 Dec 2009, 00:00
Bydlisko: Kosice okolie

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa dduuro » 29 Jan 2016, 19:13

je možne ze zle vidim ale do hlavneho RCD su natiahnute 3f a nulak tahal odkial ? ..odkial ho dostal pokial nevychadza z "pen" resp. miesta rozdelenia ?
dakujem za odpvoed

asi som zle precital a tak sa aj pre istotu pytam : Hlavny privod je PEN rozdeli sa s PE- N, potom je napojeny hlavny RDC do kroreho by mal ist N vystupny N sa opať prepaja s niektorym N ? ....nema byt N za RCD uz samostane ?
dakujem
0

Používateľov profilový obrázok
elmara
Zaslúžilý člen
Zaslúžilý člen
Príspevky: 1360
Dátum registrácie: 10 Máj 2008, 00:00

Re: rozvádzač v rodinnom dome

Príspevok od používateľa elmara » 30 Jan 2016, 08:46

To dduuro:
dduuro napísal:....nema byt N za RCD uz samostane ?
Tak tak, jednoduchá pomůcka může být, kolik mám RCD, tolik musím mít N svorkovnic, které se mezi sebou nesmí propojovat. Prostě KAŽDÝ RCD má svoje chráněné přidružené obvody.
0