Iba doplnim to co sa pisalo k zalohovaniu baraku.
My sme to doma riesili koli castym vypadkom a chceli sme online UPS system.
Prvy pokus: Firma najskor postavila a my zaplatili 3x
Victron multiplus 5000 + 2x Victron Smart Solar MPPT + Cerbo riadenie + 2x8ks panelov +
BYD baterky
Od prveho spustenia s tym boli problemy ktore nevedel nikto vyriesit a to nasledovne:
- Nieje to online UPS ale off-line UPS, prepinaci cas je cca 20ms ked si to menice/riadenie vsimnu, ale obcas si to nevsimnu a 'zabudnu' naskocit, teda mate vypadok
- Standby spotreba jedneho Multiplusu nieje 30W ale cca 100W (je dobre s tym pocitat)
- Aj napriek tomu ze menice maju 'prisavanie' zo siete tak idu z baterky a aj ked baterka klesne na nastavene minimum (povedzme 50% aby zostala zaloha pre pripad vypadku) tak menice stale odoberaju z baterky a ked pridu na to ze baterka im klesla na 47% (z hlavy presne neviem kolko je ta tolerancia) tak zapnu maximalne nabijanie zo siete (co je problem, pretoze sa neda nastavit ani vykon ktory budu brat zo siete, takze iba dufate ze mate dostatocny istic na vstupe do baraku) a baterku si dobiju na 53% a takto to neustale cykluju, tymto v noci vznikaju tie strasne hlucne momenty, pretoze vsetky 3 menice nabijaju na plny vykon baterku a maju plne spustene ventilatory
- Menice su extremne hlucne a nemaju regulaciu ventilatorov, od odberu cca 1kW sa ventilatory spustia, boli na prizemi v garazi, ja som spal na poschodi na opacnej strane domu za 3 dverami a aj napriek tomu ma budili - nieco ako ked vedla vas startuje boeing
- Menice vypadavali na neznamu chybu (marketingovy experti vo Victrone k tej led dali popisok overload
) a potom zhodili cely dom od elektriny, nedokazali ani grid pustit do domu
- Neosolar ako zastupca pre CZ/SK Victron vobec nessuportuje "mozete to k nam poslat a do 30 dni vam dame vediet", dohnal som zastupcu Victron pre EU a ten to za par hodin zdiagnostikoval a potvrdil ze je to chyba menica, takze vymena atd... Potom to vypadalo ze aj dalsie 2 su vadne a potom mi proste normalne ludky dosli nervy...
Z vyssie uvedenych dovodov sa Victron odstahoval.
Osobne som stale presvedceny ze Victron su dobre produkty, ale vzhladom ku chybajucim znalostiam a nulovemu supportu zo strany Neosolaru je to na SK/CZ podla mna nepouzitelne.
Druhy pokus: Panely zostali +
Goodwe ET-10K +
Pylontech H2 - celkom pekna zostava, nezabera skoro ziadne miesto a skoro funguje. Bohuzial sme prisli o zalohu, takze sa z toho stala iba predrazena hracka.
- Zaloha nefunguje z toho dovodu ze sa sice jedna o 10kVA menic s akceptovanym overloadom 16.5 kVA, ale s maximalnou asymetriou cca 2kW (bohuzial navod neuvadza zistili sme experimentalne). Teda ak na L1 backup je napriklad pracka a L3 backup ma 0 zataz tak pri zapnuti pracky (cca 2300W) sa menic vypne na overload a dom je bez elektriny (aj v pripade ze siet ide). Ak na L2 a L3 su zapojene teplovzdusne pistole s vykonom cca 1000W tak v pohode k nim bezi aj pracka na L1.
- Ak spotrebice pripojime na normalny vystup tak vsetko funguje, ale ked vypadne siet tak barak je bez elektriny...
- Dalsi drobny problem je ze po dosiahnuti minimalnej kapacity baterky ju sice dalej nepouziva, ale vplyvom nepresnej matematiky sa obcas z nej nieco vytiahne, takze pri dlhodobo zamracenom pocasi, snehu baterka klesa o cca 1-2% za den.
- Dalsi drobny problem je ze pasivne chladenie vyhana menic do prilis vysokych teplot (na moj vkus) takze som tam dal 2 teplom riadene ventilatory, menic uz neprekracuje 40 stupnov ani pri max vykone a hluk ventilatorov je pocut iba v garazi a aj iba ked menic bezi na plny vykon.
- Edit: Este som zabudol doplnit ze tento system v podstate nieje nijako rozumne rozsiritelny co je tiez obmedzujuce.
Aktualne som oslovil jednu nemecku firmu ktora ma s Victron vacsie skusenosti (montuje to na lode) ci by dokazali nieco online navrhnut.
Oslovil som vraj najlepsieho instalatora Victon na SK a aj ked uznavam ze ma dost skusenosti, vela instalacii a rozumie tomu nedokazal som mu vysvetlit rozdiel medzi online/offline UPS, rovnako som mu nedokazal vysvetlit ze v pripade "neznamej chyby" sa tie krabice nemozu svojvolne vypinat, vlastne za ziadnych okolnosti sa nemozu svojvolne vypnut.